    Skall ansluta en häll till en enfas 20A matning. I spisdosan är det dragit FK 4mm. Gummikabel i denna dimension är ovanlig, finns inte hemma hos gross. Klarar man sig på 2,5mm, ca 1,5m eller skall man köra på 6mm som finns på lager?

    /Daniel
     
  2. S
    Medlem Nivå 7
    Jag är inte elektriker, men det är inte ovanligt att gå ner en dimension på anslutningskabeln eftersom den både är frihängande (får bättre kylning) och kortare (introducerar normalt inte tillräckligt med extra serieimpedans för att äventyra utlösningsvilkoret för säkringen).

    Tror 2,5 mm^2 är OK.
     
  3. Mikael_L
    Medlem · Nivå 25
    Du kan använda 2,5 mm2.

    En tumregel är att anslutningskabel av rimlig längd (ca 2 meter eller kortare) är OK att gå ner ett steg i dimension. Dimensionen under 4mm2 är 2,5 mm2.
     
  4. T
    Medlem · Nivå 10
    På hushållsapparater tillkommer problemet att kunna ansluta och dragavlasta överdimensionerade kablar. En 3 g 6 mm2 kan ev kräva bearbetning av kabelgenomföringen. Har man en gummikabel på 5 g 6 mm2 då har man sannolikt stora problem i anslutningsdosan.
     