Vi har en enplansvilla med golvvärme i hela huset. Efter installation av ny frånluftsvärmepump kör vi med alla rumstermostater fullt öppna och reglerar värmen vid pumpen. Sektionerna i golvvärmesystemet är grundjusterade men nu märker vi att temperaturen skiljer mellan olika sektioner.

Vilken är den bästa lösningen för beskrivet problem, ska man antingen använda rumstermostaterna för att justera ner de varma rummen något eller ska man ge sig på att justera respektive sektion av golvvärmen vid fördelaren mekaniskt?
 
P
Moderna system brukar ha autobalansering, men det kräver termostater i alla zoner. Då ska strypventilerna vara helt öppna.
 
Du ska justera strypningen. Rumstermostaterna ska du använda för att tillfälligt blockera värmetillförseln till ett rum. Att använda det för normal justering kommer troligen medföra ojämn värme då trögheten i systemet är hög.
 
P
J Jaif skrev:
Du ska justera strypningen. Rumstermostaterna ska du använda för att tillfälligt blockera värmetillförseln till ett rum. Att använda det för normal justering kommer troligen medföra ojämn värme då trögheten i systemet är hög.
Då får du antagligen inte tillräckligt med värme vid en köldknäpp.
Termostaterna styr en reglerventil, inte en av/på ventil.
 
P Peter787 skrev:
Då får du antagligen inte tillräckligt med värme vid en köldknäpp.
Termostaterna styr en reglerventil, inte en av/på ventil.
Hur vet du att TS har linjära ställdon? Det absolut vanligaste är helt vanliga on/off ställdon.

Och vad har det med köldknäpp att göra?
 
  • Gilla
12rymd
  • Laddar…
Nu vet ju inte jag om jag har linjära ställdon men jag lägger upp en bild så kanske någon vet bättre vad det är för typ. De är från 2008 och av fabrikat LK.
 
  • Fördelare för golvvärme med etiketterade LK ställdon och rör anslutna till ventiler, möjligtvis linjära, år 2008.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
P
De flesta ställdonen till golvvärme utgörs av en spole som värmer något som utvidgas, ofta vax. När ämnet utvidgas trycker det på en ventil som stryper vattenflödet i slingan.
Det är en ganska långsam funktion, kanske 5-10 minuter så det är inte till/från reglering.
Har man manuell strypning kan systemet inte öka flödet i en slinga vid tillfälliga ökade värmebehov (köldknäppar) över det flöde som strypningen medger.Naturligtvis måste värmesystemet dimensioneras så att det klarar att ge tillräckligt med värme vid kallast förväntade yttertemperatur.
 
TS har elektriska ställdon.

Som ovan, så ställ alla rums termostater på Max eller skruva av ställdonen medans du kalibrerar. Rumsgivare har för övrigt väldigt liten till ingen funktion om din panna styrs med utetemperatur och kurva.

Du kan utgå från grundinställningen eller öppna alla strypningar till Max och starta kalibreringen där. Det måsta vara rejält kallt ute för att enkelt kalibrera. Det tar lååång tid att uppå jämvikt i ett modernt hus mellan ändringarna du gör, så ha inte för bråttom.

Justera strypningen för det områden du upplever för kalla eller varma en bit i taget, vänta flera dagar, och fortsätt med små justeringar tills du är nöjd med helheten. Kom ihåg att när du stryper en slinga påverkas flödet i de andra, så det tar tid att hitta den perfekta balansen.
 