Jordfelsbrytare i byggcentral löser ut hela tiden

  1. B
    Medlem Nivå 3
    Jordfelsbrytaren löser ut även om centralen är helt bortkopplad på bägge sidor.

    Är då jordfelsbrytaren trasig? Kan man byta dem?
     
  2. tommib
    Husägare · Nivå 23
    Ja och ja
     
  3. B
    Medlem Nivå 3
    Trevligt, är det en standardprodukt som passar "alla" centraler?
     
  4. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Nivå 25
    Ja det är standard, men det finns några varianter att välja mellan. Välj en likadan med avseende på
    - märkutlösningsström, troligen 30 mA
    - märkström, 25 eller 40 A beroende på hur stor centralen är
    - nollan till höger eller vänster
    - typ A eller B.

    [​IMG]
     
  5. PNO
    Medlem · Nivå 15
    Är jordfelsbrytaren förbunden med säkringarna med skenor så är det också lämpligt att ta en med samma typ av plintar, annars passar den inte. Det finns några olika varianter. Nolla till höger eller vänster blir också väldigt viktigt om det är skenor.

    Är det förbundet med kablar så är det mindre noga exakt vilken plinttyp och placering det är. Det är rent av så att nolla till höger eller vänster inte heller spelar någon roll om det är tillräckligt långa kablar.

    Så öppna centralen innan du handlar. Är det skenor av någon väldigt udda typ så går det ju också att byta ut dom mot kabel.
     