Byggahus.se

Jordat uttag

  1. O
    Medlem · 15 inlägg

    Oscareng

    Medlem
    Hej!

    Många trådstarter nu, ber om ursäkt för detta. Har köpt en bostadsrätt där det bara är dcl uttag. Vilka armaturer är godkända att använda, är det dubbelisolerade samt jordade? Samt vilken stickpropp köper man till dubbelisolerad armatur som saknar den jordade kabeln?
     
  2. X
    Medlem · 167 inlägg

    xxx.maws

    Medlem
    Du får använda vilken lampa du vill, förslagsvis köper du en ojordad dcl lamppropp.
     
  3. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 602 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Ja, du du har ett DCL-uttag där som ser ut att vara skyddsjordat. Denna begränsade information räcker dock inte för att övertyga mig. Titta dig omkring i rummet och kolla ifall vägguttagen är skyddsjordade eller ojordade. Det är vad som styr. De bör vara skyddsjordade för att överensstämma med lamputtaget, men men...

    Om allt är i sin ordning och alla uttag är skyddsjordade så kan du använda lampor avsedda att skyddsjordas (klass I) eller dubbelisolerade lampor (klass II), dock inte den gamla typen klass 0. Köper du en ny lampa i butik så är alltså valet fritt,

    Välj rätt DCL-stickpropp efter lampan, skyddsjordad eller ojordad. Det är lampan som styr typen av stickpropp. De flesta lampor idag är dubbelisolerade och då ska du ha en ojordad stickpropp,
     
    • Laddar…
  4. O
    Medlem · 15 inlägg

    Oscareng

    Medlem


    Lägenheten är byggd 2020 så alla uttag är jordade. Men det går alltså köpa en ojordad dcl-stickkontakt dvs med två ”piggar” och koppla in i takdosan som är avsedd för jordad kabel med tre ”piggar” ?
     
    Redigerat 19 feb 2022 00:25
    • Laddar…
  5. J
    Husägare · 3 271 inlägg

    Johan456

    Husägare
    Ja om armaturen är klass II, dvs dubbelisolerad. Leta efter en dubbelkvadrat, en symbol med en fyrkant med en mindre fyrkant i. Det betyder att armaturen är dubbelisolerad och får/kan/ska inte skyddsjordas.

    Har du däremot en armatur klass 1 så ska den skyddsjordas. Då finns en anslutning förr skyddsledare och denna ska användas.
     
    • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.