Har en termostat i badrummet som har börjat bete sig konstigt där den uppnår korrekt temperatur och sen slår ifrån under lång tid så golvet hinner bli kallt. Jag tänkte på grund av detta byta termostaten. När jag plockade isär den dök det upp lite frågor.
Ser det schysst ut med hur värmekabelns jord är dragen? Har inte sett en sån dragning innan så reagerade på att kopparn låg naken på vägen från värmekabeln men kanske är i sin ordning?
Den nya termostaten saknade plint för jord så vad jag förstått så ska värmekabelns jord kopplas direkt till inkommande jord.
Ser det schysst ut med hur värmekabelns jord är dragen? Har inte sett en sån dragning innan så reagerade på att kopparn låg naken på vägen från värmekabeln men kanske är i sin ordning?
Den nya termostaten saknade plint för jord så vad jag förstått så ska värmekabelns jord kopplas direkt till inkommande jord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 140 inlägg
Ja en skyddsledare måste inte vara isolerad. Hela höljet på tvättmaskinen är ju inte isolerad. Man behöver bara se till att den isolerade delen av skyddsledaren inte kommer i kontakt med något strömförande i dosan, men det ska normal inte vara någon risk.
Och det är riktigt att värmekabelns skyddsledare ska kopplas direkt till "inkommande" skyddsledare, med så får skarvpunkter som möjligt. Så koppla ihop dem med en Wago 221, om inte termostaten har en väldigt bra plint för detta vilket de sällan har.
Och det är riktigt att värmekabelns skyddsledare ska kopplas direkt till "inkommande" skyddsledare, med så får skarvpunkter som möjligt. Så koppla ihop dem med en Wago 221, om inte termostaten har en väldigt bra plint för detta vilket de sällan har.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Placera laddstation till robot på jord och koppla in sladd inomhus
Robotgräsklippare -
Koppla en liten UC med jordfelsbrytare till ett förråd
El -
Vill koppla 3 fas spis utan nollan till 2 fas ,nollan och jord kontakt
El -
Rördiameter för kollektorslang till jordvärme
Grund & Markarbeten -
Tillfällig ström till en container, behövs extra jordning?
El