10 456 läst ·
44 svar
10k läst
44 svar
IVT-värmepump halverar förbrukningen - kallt i huset!
Hej!
Vi har jordvärme med IVT-värmepump Greenline HT Plus C (installerat 2005).
Har bott i huset sedan september och haft bra värme. Ibland har jag haft värmen inställd på 5,0 och ibland 4,5, men värmen har fungerat hela tiden och jag har märkt skillnad i temperatur efter hur jag reglerat värmeinställningarna.
Sedan snart en vecka tillbaka är det kallt i huset, 15,5-17 grader. Någon enstaka gång har jag känt att elementen är riktigt varma, vilket sammanfallit med när värmepumpen gått igång, menen oftast är elementen kalla eller på sin höjd lite ljumna, för värmepumpen går inte så ofta som den borde.
Eftersom vi också har solceller har vi en app där vi kan följa energiförbrukningen. Bifogar två bilder. Den ena är från en vecka tillbaka där vi förbrukade 65 kwh på en dag - pumpen värmer växelvis men den jobbar ofta för att hålla uppe temperaturen. Den andra är från igår, då förbrukade vi 35 kwh, där den värmer mycket mer sällan och inte lika mycket. Jag förstår inte varför. Det har till och med blivit lite varmare utomhus, från 0 till 5 grader (bor i Skåne).
För två dagar sedan provade jag att höja värmeinställningarna på värmepumpen från 5,0 till 5,5. Då fick jag varningsmeddelande om för högt värmebärardelta. Läste då en gammal tråd här som tipsade om att öka hastigheten på värmebärarpumpen (från 2 till 3) för att det skulle cirkulera snabbare och kanske rensa ut lite slagg som kan fastna i slangarna. Det gav effekt, för varningsmeddelandet försvann.
Jag skulle kunna höja värmen ytterligare, från 5,5 till 6,0 och sedan 6,5, men jag tror inte det är lösningen. För en vecka sedan låg vi på 5,0 nämligen och då var det varmare. Problemet verkar ju inte vara värmeinställningen, utan att värmepumpen inte går igång och värmer elementen lika ofta, som den gjorde för en vecka sedan.
Elementen är luftade, så det är inte problemet.
Vi och barnen är trötta på kylan i huset nu och hoppas verkligen att någon kan hjälpa oss med input här... Eftersom vi är nybörjare på hus så utgå inte från några direkta förkunskaper, utan även basic råd tas gärna emot
Vi tar emot alla tips och tankar som vi kan prova!
Tack på förhand!!
Vi har jordvärme med IVT-värmepump Greenline HT Plus C (installerat 2005).
Har bott i huset sedan september och haft bra värme. Ibland har jag haft värmen inställd på 5,0 och ibland 4,5, men värmen har fungerat hela tiden och jag har märkt skillnad i temperatur efter hur jag reglerat värmeinställningarna.
Sedan snart en vecka tillbaka är det kallt i huset, 15,5-17 grader. Någon enstaka gång har jag känt att elementen är riktigt varma, vilket sammanfallit med när värmepumpen gått igång, menen oftast är elementen kalla eller på sin höjd lite ljumna, för värmepumpen går inte så ofta som den borde.
Eftersom vi också har solceller har vi en app där vi kan följa energiförbrukningen. Bifogar två bilder. Den ena är från en vecka tillbaka där vi förbrukade 65 kwh på en dag - pumpen värmer växelvis men den jobbar ofta för att hålla uppe temperaturen. Den andra är från igår, då förbrukade vi 35 kwh, där den värmer mycket mer sällan och inte lika mycket. Jag förstår inte varför. Det har till och med blivit lite varmare utomhus, från 0 till 5 grader (bor i Skåne).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
För två dagar sedan provade jag att höja värmeinställningarna på värmepumpen från 5,0 till 5,5. Då fick jag varningsmeddelande om för högt värmebärardelta. Läste då en gammal tråd här som tipsade om att öka hastigheten på värmebärarpumpen (från 2 till 3) för att det skulle cirkulera snabbare och kanske rensa ut lite slagg som kan fastna i slangarna. Det gav effekt, för varningsmeddelandet försvann.
Jag skulle kunna höja värmen ytterligare, från 5,5 till 6,0 och sedan 6,5, men jag tror inte det är lösningen. För en vecka sedan låg vi på 5,0 nämligen och då var det varmare. Problemet verkar ju inte vara värmeinställningen, utan att värmepumpen inte går igång och värmer elementen lika ofta, som den gjorde för en vecka sedan.
Elementen är luftade, så det är inte problemet.
Vi och barnen är trötta på kylan i huset nu och hoppas verkligen att någon kan hjälpa oss med input här... Eftersom vi är nybörjare på hus så utgå inte från några direkta förkunskaper, utan även basic råd tas gärna emot
Tack på förhand!!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag gick in på meny och val 3 "Här kan du se alla temperaturer".
Just nu är en tvättmaskin igång, om det kan påverka. Till exempel är G8 nu 40 grader och G9 29 grader. När jag kollade tidigare idag var de 56 och 46, och tidigare har de varit 30 och 30, samt 25 och 25.
Är det något som sticker ut bland värdena? Vet inte vilka värde jag ska leta efter, eller vad som är normalt - icke normalt.
Finns det andra värden än val 3 "Här kan du se alla temperaturer" som jag kan kolla?
Just nu är en tvättmaskin igång, om det kan påverka. Till exempel är G8 nu 40 grader och G9 29 grader. När jag kollade tidigare idag var de 56 och 46, och tidigare har de varit 30 och 30, samt 25 och 25.
Är det något som sticker ut bland värdena? Vet inte vilka värde jag ska leta efter, eller vad som är normalt - icke normalt.
Finns det andra värden än val 3 "Här kan du se alla temperaturer" som jag kan kolla?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag har också reagerat på den siffran, men trott att det är värmen nere i jorden som mätts upp till det.
Det är nämligen 4-5 grader ute.
Då är det temperaturgivaren utomhus som börjar knasa?
Det är nämligen 4-5 grader ute.
Då är det temperaturgivaren utomhus som börjar knasa?
Ja, det låter rimligt. Det vanligaste felet är att det blir glappkontakt ute i själva givaren. Öppna locket, lossa skruvarna i kopplingsplinten, rucka lite på grejerna och dra åt igen.
Värmen nere i jorden är den som heter 'Köldbärare in'. Det är temperaturen på vätskan som cirkulerar i marken när den kommer tillbaks till värmepumpen.
Värmen nere i jorden är den som heter 'Köldbärare in'. Det är temperaturen på vätskan som cirkulerar i marken när den kommer tillbaks till värmepumpen.
På den husväggen finns bara två saker som är synliga, men tror ingen av dem är en temperaturmätare...
Jag gissar att den silvriga är fiberingången.
Den svarta sladden som går ner i det gula röret vet jag inte. Inne i huset går den in till en dosa där den delas upp i två, varav en sladd går upp till ovanvåningen och en sladd går igenom källaren till gillestugan, där den klippts av. Den går i alla fall inte till värmepumpen.
Jag gissar att den silvriga är fiberingången.
Den svarta sladden som går ner i det gula röret vet jag inte. Inne i huset går den in till en dosa där den delas upp i två, varav en sladd går upp till ovanvåningen och en sladd går igenom källaren till gillestugan, där den klippts av. Den går i alla fall inte till värmepumpen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack så jättemycket för er hjälp! Jag öppnar den, meckar och rensar lite, och skruvar på igen, och håller tummarna. Återkommer!
Boilerplate4U
Medlem
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 363 inlägg
Boilerplate4U
Medlem
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 363 inlägg
Öppna upp lådan och undersök kretskortet så det inte är nedtryckt mot botten enligt bilderna nedan. I så fall finns risk att det samlas upp skräp/jord/dam som vid fuktigt luft påverkar NTC-motståndet (temp-sensorn). Det kan inträffa om man varit oförsiktig vid montering då den delen av kretskortet saknas stöd.P peter.linkan skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Tack! Ska undersöka det!
Det märkliga är ju att den monterats för 15 år sedan och har fungerat sedan dess, så kretskortet bör ha monterats rätt.
Den sitter också högt upp på väggen så den har i alla fall inte fått en smäll av något slag.
Det märkliga är ju att den monterats för 15 år sedan och har fungerat sedan dess, så kretskortet bör ha monterats rätt.
Den sitter också högt upp på väggen så den har i alla fall inte fått en smäll av något slag.
Boilerplate4U
Medlem
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 363 inlägg
Boilerplate4U
Medlem
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 363 inlägg
Om du har en ohm-mätare dvs vanlig multimeter kan du kontrollera motståndet genom att skruva bort kabeln och mäta på plinten. Jämför värden för respektive temperatur enligt kolumn "IVT Original" i tabellen nedan.P peter.linkan skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:

