Hej
Har en IVT Greenline HE C11 RF som efter ett byte av cirkulationspumpen på den kalla sidan, larma varje timme på "Hög temperaturskillnad värmebärare E21" (Jag vet , det har inget med pump bytet att göra egentligen, förutom att det gjorts en fabriksåterställning på alla värden)
Om jag förstår detta rätt så kommer det inte tillbaka tillräckligt varmt varmvatten från huset i värmesystemet så 'delta' (dvs skillnad på ut och in temperaturen) är för stor.
Tex nu för en stund sen visade den Värmebärare UT 53 grader och värmebärare IN 38 grader vid 0 gradigt ute.
Jag har ett 1 plans + hel källare på 120 m2 varje plan , byggt 1968 med radiatorer överallt förutom i det stora köket (typ 45m2) där det är vattenburen golvvärme med en egen cirkulationspump.
Så då undrar jag:
1. Är det ett problem för värmepumpen att hantera den större skillnaden, kan den bli skadad av detta ?
2. Om 1. inte är ett problem, kan jag justera "delta" värdet så jag slipper alla larm ?
570 läst · 4 svar
570 läst
4 svar
IVT, Värmebärare "delta" för stort, larm hela tiden
-
28 jan 17:22 #2
Kan ju bli sämre verkningsgrad på värmepumpen. Prova att öka hastigheten på cirkulationspumpen (värmebärarpumpen) så borde delta-T minska.
-
28 jan 17:35 #3
Kommer jag åt själv att justera hastigheten eller måste jag ha en IVT montör för detta ? Känns som ganska enkelt ? -
4 feb 16:16 #4
Och vi har fått bättre värme inomhus, förmodligen kommer pumpen även bli mer energisnål ... kommer hålla koll på elförbrukningen framåt- Laddar…
-
4 feb 21:37 #5
Dålig delta på en IVT BVP är i 99% av fallen igensatta flexslangar. Jag ska byta mina av preventiva skäl.
Liknande trådar
-
IVT Vent 402 - resonansljud i hela huset
Värmepumpar -
IVT greenline felkod högt värmebärardelta
Värmepumpar -
"Hög temperaturskillnad värmebärare"+IVT
Värmepumpar -
IVT: "Hög temperaturskillnad värmebärare" + 0 bar i tryck
Värmepumpar -
Passivt ventilerat golv med Delta Yellow Line
Byggmaterial & Byggteknik