Hallå i värmen! Vi har nyligen köpt ett hus där vi har en IVT 290. Nu när jag tittar runt lite i menyerna ser jag att det har varit ett stort antal varningar om "Hög temperaturskillnad värmebärare" under våren. Det har också varit minst ett larm för "Utlöst högtryckspressostat" i maj (innan vi fick tillträde). Manometerns svarta visare står på noll. Det här känns inte riktigt rätt... Har någon ett tips om orsak och lämplig åtgärd? Det vore bra om det inte betyder att golvvärmen läcker någonstans ...

Munge
 
Kolla så att du har flöde genom radiatorerna eller om det är golvvärme.. Att inte termostater är stängda och att cirkpumpen snurrar och att trycket finns på värmebärarsidan..

Oj missade det med manometern.. du bör nog fylla på ditt värmesystem.. Men tänk på att det är tomt av någon orsak.. någonstanns läcker det......
 
Redigerat:
Det var nog två olika saker: ett igensatt partikelfilter + droppläckage på värmen. Förhoppningsvis så snurrar det nu.
 
kolla bara så att värmebärarpumpen (cirk-pumpen) snurrar om den snurrat utan vatten kan det bli bekymmer..
 
Fyll på vatten, det kan bero av att säkerhetsventilen läcker, det gör alla mer eller mindre. Larmen kan bero av felaktiga givare som sitter på olika platser i systemet. Behöver alltså inte vara så kostsamt (4kr/st) men arbetet kan ju kosta en del. Om golvvärmen läcker ser du nog det.
 