  1. Wiklund_samuel
    Medlem · 8 inlägg

    Wiklund_samuel

    Medlem
    Vi installerade nyss ett FTX-aggregat och jag har en fundering om isolering av ventilationskanaler och kondens. Enligt hantverkaren som installerade det så behövs det bara ångspärr på intag- och avluftskanalerna och inte på rören som går från FTX-aggregatet till alla rum. Rören är isolerad med dubbla Parocs firewentmatta på alla rör från aggregatet till alla rum men utan aluminiumfolie(ångspärr/ångbroms). På intag- och avluftskanalen från aggregatet och ut genom taket så är det en aluminiumbeklädd nätmatta. Någon kunnig som vet om detta stämmer? Rädd för kondens och få fuktproblem på vinden.
     
  2. C
    Medlem · västra götaland · 36 inlägg

    carlsson206

    Medlem
    Han har rätt, det behövs endast på intag/avluft
     
    • Laddar…
  3. T
    Medlem · 144 inlägg

    Tobbe_G

    Medlem
    Precis, uteluftskanal och avluftskanal (frånluft som värmeväxlats) är kalla och ska isoleras. Att isolera frånluft- och tilluftskanal är enbart för att minska värmeförlusten, utan isolering blir vinden varmare och mögelrisken minskar.
     
    • Laddar…
  4. Lizzardo
    Självbyggare · Örebro · 225 inlägg

    Lizzardo

    Självbyggare
    Jag skulle dock vilja påstå att alubeklädd nätmatta inte är godkänd som kondensisolering.
    Den brukar främst användas där det är synlig isolering och man vill ha det lite stiligare.

    Är du säker på att det är nätmatta och inte lamellmatta?
     