Byggahus.se

Inställning av ettrörs-koppel

  1. T
    Medlem Nivå 4
    Jo, men på tex MMA så har bypassen också en linje.
    Men är du säker på att det är 1-rörssytem så borde ju allt vara i sin ordning.
    Annars kan du testa att vrida igen en termostat och se om returröret blir varmt, då finns det ju en bypass.
     
  2. T
    Medlem · Nivå 11
    Absolut, det har jag gjort. Har också vvs-ritningarna där det tydligt är utritat och skrivet enrörssystem.
     
  3. T
    Medlem · Nivå 11
    Bakom termostaten ser det ut så här.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_0215.JPG


    Här ser det ut som en justeringsmöjlighet. Kan man vrida den inre ratten? Hur fattar man skalorna? På inr skalan tror jag det står 7, 8, 9. På den yttre 1-10. Vad har man för att vrida?
     
  4. Fjojtmehmet
    Renoverare · Nivå 7
    • Laddar…
  5. T
    Medlem · Nivå 11
  6. T
    Medlem Nivå 4
    • Laddar…
  7. T
    Medlem · Nivå 11
    Tack för tipset! Ska ringa dem. Nej radiatorerna är inte lika stora. Den som är för svag är en väldigt lång radiator (över 3 m) med flera paneler. Sitter i ett burspråk med mycket fönster så det behövs lite extra värme där. De innan är kanske 1,80 långa men en decimeter högre istället då bröstningen är lite högre där.

    Hittade en beräkning. Oklart för mig om den är inställda enligt denna. Sen kan det ju vara så att verkligheten inte blev som ritningen riktigt... så verkar det vara på många delar i huset.


    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_0216.jpg
     
  8. T
    Medlem · Nivå 11
    Mailade Epecon. De svarade snabbt att de har postat en nyckel till mig. Fin service! (y)
     
  9. T
    Medlem Nivå 4
    Har du ritningar på värmesystemet?
     
  10. T
    Medlem · Nivå 11
  11. T
    Medlem Nivå 4
    1R = 1-rörskoppel. Du har alldeles rätt😀 Sitter det någon injustering innan slingorna?
     
    • Laddar…
  12. T
    Medlem · Nivå 11
    Ja, de sitter strypventiler på de två slingorna. Jag hittar dock ingen strypventil på slingan som går till golvvärmen. Jag har ställt in strypventilerna enligt värdena på ritningen. De stog helt fel, sannolikt sedan installationen för 18 år sen. Vet du hur såna här strypventiler fungerar? Ger högre siffra högre flöde? Eller är högre siffra mer strypning?

    Med golvvärmen är det lite speciellt. Golvvärmen sitter bakom en (manuellt) termostatstyrd växelventil. Efter ventilen sitter en cirk.pump. Denna ventil är trasig så den står alltid öppen. Golvvärmen ligger alltså direkt på framledningen. Jag får lite för hög framledning alltså på golvvärmen men den begränsas i son tur av rumstermostater.

    Kan den trasiga växelventilen leda till att golvvärmen tar för mycket av flödet från radiatorerna?
     
  13. Fjojtmehmet
    Renoverare · Nivå 7
    Det är precis det dwn gör
    Växelventilen eller shunten ör för att blanda svala vattnet i golvvärmen med primären
    Om ventilen är fullt öppen så åker primären genom golvet
    Vad är det flr ventil som är trasig, kan du lägga upp en bild?
     
  14. T
    Medlem · Nivå 11
    Har en rörmokare som ska komma och byta insatsen. Så svårt att få honom att verkligen dyka upp bara...
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_9401.jpg

    På denna sitter det alltså en motor som är kopplad till en termostat. Jag har en ny motor (den gamla var paj), men insåg när den skulle bytas att pinnen i ventilen var helt fastkärvad. Jag kan vålda den något in och ut. Men trycker jag in den åker den inte ut av sig själv. Det var massor av smuts runt den.
     
  15. Fjojtmehmet
    Renoverare · Nivå 7
    Personligen skulle jag nog trycka in piggen halvvägs och låsa med tving eller dylikt
    Golvet kan ta mycket stryk av att bli uppvärmt på full framledning
     
    • Laddar…