Hejsan.

Jag är nybliven husägare sedan drygt 1 vecka tillbaka. Uppvärmningen är med Nibe Vedex 3000 som är kopplade till 3 styck ackumulatortankar med 1500 L, 500 i varje, den ena tanken har varmvatten beredare på 120 L.

Jag har fått lufta lite element ganska mycket och undrar nu hur jag fyller på mitt system, är det i tankarna? Är det i pannan eller är det vid expansionskärlet. Och vart sitter påfyllningen beroende på vart man gör det.

Jag har laddningar 21 som laddar tankarna och jag undrar vad mätarna mäter, 2 styck fungerar och en är död. Vad mäter mätarna?

Jag har även en fråga angående uppstart av pannan. När jag lägger in tändved över fostret så är det precis som att fläkten suger för hårt så att tändveden bara glöder, går det att justera fläkten eller har jag få små och för lite bitar så det inte kan ta sig ordentligt. Hur stora bitar tänder ni med och hur gör ni?

Vad skall pannan ha för tryck vid den arbetstemperatur som panntemperaturen visar på bilderna? Och vad skall det vara för tryck på expansionskärlet vid kallt och den temperatur som pannan och tankarna visar på bilderna?

Jag bifogar lite bilder på mitt system och vad mätarna står på nu, efter ca 1,5 timmes full eldning. Tacksam för hjälp.
 
  • Ett vedeldat värmesystem av märket Nibe Vedex 3000 i en källare med kopparledningar och mätare ovanför pannan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med Nibe Vedex 3000, tre manometrar och kopplingar mot vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Expansionskärl i rött placerat i ett pannrum, intill ett värmeelement och rörledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vedeldad panna och ackumulatortankar i en källare med synliga rör och ledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Inget svar. På laddomaten bild 2 .översta mätaren är temp från pannan inkl. vad den laddar med, den höger är retutemp från tank, den till vänster är retur till pannan , brukar vara ca 60 C, laddtemp och retur blandas i laddomaten, den som står på noll är död.Trycket i slutet system ca 1 bar och det åker jojo rätt bra med vedeldning men aldrig under 0,6 bar står trycket kvar normalt så göt inget, Felkälla när tycket sjunker,läcka ,luft som ska bort, början till läck på blåsan i kärlet, stiger trycket snabbt i kärlet så är det mest troligt ingen luft i det,kontroll av dito vid tomt kärl tryck 0,6 bar med kompressor7pump. Mindre pinnar flisor(spänt sen
1 cm bitar och 5 knölade sidor av kvällstidning och vänta tills det tar sig, på med mera ved av nästa storlek 5 cm + grovt till fullt är en tumregel
 
J jonaserik skrev:
Inget svar. På laddomaten bild 2 .översta mätaren är temp från pannan inkl. vad den laddar med, den höger är retutemp från tank, den till vänster är retur till pannan , brukar vara ca 60 C, laddtemp och retur blandas i laddomaten, den som står på noll är död.Trycket i slutet system ca 1 bar och det åker jojo rätt bra med vedeldning men aldrig under 0,6 bar står trycket kvar normalt så göt inget, Felkälla när tycket sjunker,läcka ,luft som ska bort, början till läck på blåsan i kärlet, stiger trycket snabbt i kärlet så är det mest troligt ingen luft i det,kontroll av dito vid tomt kärl tryck 0,6 bar med kompressor7pump. Mindre pinnar flisor(spänt sen
1 cm bitar och 5 knölade sidor av kvällstidning och vänta tills det tar sig, på med mera ved av nästa storlek 5 cm + grovt till fullt är en tumregel
J jonaserik skrev:
Inget svar. På laddomaten bild 2 .översta mätaren är temp från pannan inkl. vad den laddar med, den höger är retutemp från tank, den till vänster är retur till pannan , brukar vara ca 60 C, laddtemp och retur blandas i laddomaten, den som står på noll är död.Trycket i slutet system ca 1 bar och det åker jojo rätt bra med vedeldning men aldrig under 0,6 bar står trycket kvar normalt så göt inget, Felkälla när tycket sjunker,läcka ,luft som ska bort, början till läck på blåsan i kärlet, stiger trycket snabbt i kärlet så är det mest troligt ingen luft i det,kontroll av dito vid tomt kärl tryck 0,6 bar med kompressor7pump. Mindre pinnar flisor(spänt sen
1 cm bitar och 5 knölade sidor av kvällstidning och vänta tills det tar sig, på med mera ved av nästa storlek 5 cm + grovt till fullt är en tumregel
Tack så mycket.
hur fyller jag på systemet, känns som att det är för lite vatten.
 
Förmodligen med denna ventil. Vad visar tryckmätaren?

En källare med en blå panna, rörledningar och en markerad ventil på en stenmur.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
På det lilla röret som går in i laddomaten sitter det en ventil en bit upp. Det är påfyllningen.

Den döda termometern ska visa temperaturen från tankarna.

Du bör passa på att kolla förtrycket innan du fyller på vatten. Det sitter en ”bilventil” på expansionskärlet. Där ska det finnas luft med ett tryck på ca 0,5 bar när det är tomt på vatten.

Edit: rättade ett fel.
 
Syns inte på fotona , men följ alla rör som det är värme i ,på något ställe så finns en ventil/kran som är kopplat på kallvatten eller varmvatten,när du fyller så öppna lite försiktigt och se på manometern vid kärlet hur den regerar, den ska öka sakta, stanna på ca 1 bar, då är det bra, den kan åka lite jojo mellan 1,3 - 0,8 nu vintertid beroende på hur varmt vatten det är i tankar och panna men normalt,sommartid kan den gå ner till ca 0,6 -0,7 och normalt då med. Ökar manometern snabbt så kom tillbaka, gärna med om du får ordning på det.
 
Jo det syns på fotona. Både kranen och hur den är ansluten till värmesystemet.
Trycket syns på den högra mätaren och tycks vara lågt. Men som sagt kolla förtrycket innan du fyller vatten.
 
D Daniel 109 skrev:
Jo det syns på fotona. Både kranen och hur den är ansluten till värmesystemet.
Trycket syns på den högra mätaren och tycks vara lågt. Men som sagt kolla förtrycket innan du fyller vatten.
Vad menas med förtryck, är påfyllningen på det rör där du ringade in på bilden?
 
Det var inte jag som ringade in. Men det stämmer att det är den kranen.

Förtycket kallar man lufttrycket i expansionskärlet när det är tom på vatten.
 
J jonaserik skrev:
Syns inte på fotona , men följ alla rör som det är värme i ,på något ställe så finns en ventil/kran som är kopplat på kallvatten eller varmvatten,när du fyller så öppna lite försiktigt och se på manometern vid kärlet hur den regerar, den ska öka sakta, stanna på ca 1 bar, då är det bra, den kan åka lite jojo mellan 1,3 - 0,8 nu vintertid beroende på hur varmt vatten det är i tankar och panna men normalt,sommartid kan den gå ner till ca 0,6 -0,7 och normalt då med. Ökar manometern snabbt så kom tillbaka, gärna med om du får ordning på det.
”Manometern vid kärlet” är det mätaren som sitter innan expansionskärlet du menar eller är det på pannan?
 
D Daniel 109 skrev:
Det var inte jag som ringade in. Men det stämmer att det är den kranen.

Förtycket kallar man lufttrycket i expansionskärlet när det är tom på vatten.
Men först skrev du att påfyllningen sitter en bit upp på röret som går till laddomaten
Kan jag kolla förtrycket nu även om jag eldar? Det sitter ju en mätare innan expansionskärlet som du ser på bilderna. Är det den mätaren jag skall kolla på eller mätaren som visar trycket i pannan?
 
Är det inte det röret som sitter uppe till höger på laddomaten?
De mätarna borde visa ungefär samma tryck.
Du kan kolla förtrycket så länge vattentrycket är lägre än önskat förtryck.
 
D Daniel 109 skrev:
Är det inte det röret som sitter uppe till höger på laddomaten?
De mätarna borde visa ungefär samma tryck.
Du kan kolla förtrycket så länge vattentrycket är lägre än önskat förtryck.
Hur går jag tillväga för att mäta förtrycket och vad skall det vara för tryck?
 
Det skrev jag i inlägg #5.
 
D Daniel 109 skrev:
Det skrev jag i inlägg #5.
Jo men vart ser jag trycket? Är det manometern som sitter över expansionskärlet som du kan se på mina bilder?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.