    Hej!
    Huset har kompletterats med lite ytterligare fasadbelysning (med LED-ljuskällor).
    För att underlätta livet för den Steinel NightMagic 3000 som styr till/frånslag efter dagsljuset, och klarar ett begränsat antal LED-ljuskällor, hade jag tänkt montera ett relä mellan.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    ROGY WCT-25.jpg


    Har jag skaffat rätt relä för min önskade funktion?
    Och hur kopplas det in?
    I kapslingen finns fas, tändtråd från styrningen, nolla och jord.
     
  2. Bästa svaret

    Myrstacken
    Bannad · 505 inlägg
    det reläet funkar kanon...
    tändtråd på A1
    nolla på A2
    fas på 1
    armaturer på 2.

    sen om du även vill bryta nollan till armaturerna lägger du in den på 3 och 4
     
    • Laddar…
  3. J
    Medlem · 9 750 inlägg
    Noll på A2 och tändtrån från ljusrelät till A1,sen kan du välja vad du vill, fas in på 1 och ut till lamporna på 2 eller dito 3 respektive 4 , du använder bara en 1 av kontakter, den som inte används kan du ta till något annat som ska ev tändas. Det du har är ett arbetsrelä och ska ha spänning hela tiden för lyset.