    Hej,
    håller på och dra fram el till nya köket, är det godkänt att bara dra fram 2 faser till perilexuttaget för hällen (2x16, 2,5mm), enligt min skiss? Eftersom hällen inte nyttjar den 3:e fasen
    Och en fas (1x13, 2,5mm2) till ugnen.
     
  2. T
    Medlem · Västra götaland · 2 649 inlägg

    Tobbe_3

    Medlem
    Ett Perilexuttag skall vara fullkopplat enligt standard. Men att utelämna en fas utgör inga större risker. Däremot att utlämna nollan kan resultera i apparatskador eller i värsta fall brand.

    Man kan välja en anslutningsdosa för hällen istället, då är den lösningen inget problem.

    Det är alltid smart att ha en komplett trefas framdragen till anslutningspunkten om det kommer nya produkter.
    Ugnen kan med fördel säkras med 16 a också. Många ugnar har en maxeffekt strax över 3000w. I det här fallet utgör säkringen mest ett kortslutningsskydd eftersom lasten är känd och är ensam i gruppen.
     
    Redigerat 8 sep 2017 22:00
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.