3 420 läst · 3 svar
3k läst
3 svar
Inkoppling av kronströmställare
Tjenna!
Håller på att göra om i sovrummet och skall installera en takkrona samt 3 spottar ovanför garderoberna. Allt skall vara dimbart, där takkronan går på en dimmer och spottarna på en dimmer. Har bestämt mig för att använda 2 st dosdimmer, men är lite osäker på vilken typ av strömställare jag skall ha.
Är det en kronströmställare? Misstänker att för att dimmern skall fungera så måste det vara en tryckvippströmställare (alltså en som fjädrar tillbaka för att det inte alltid skall vara ström till dimmern). Har hittat en från ELKO som jag tror fungerar.
http://www.elko.se/wsp/elko_sve/web...oduct&id=010/27696/32281/32299&name=Produkter
Men hur kopplar man in denna så att tryckknapparna styr två olika armaturer. Jag blir inte klok på kopplingsschemat. Det ser ut som att knapparna är sammankopplade. Behöver man koppla om något i strömställaren?
http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/docs/SVE/Kobl3907_1.gif
Eller vänta, nu fick jag en idé.
Är det så att Ledaren går in i "L" och att de båda "trianglarna" är ledaren för respektive armatur? Vad används i så fall "B" till?
Hmm...
Håller på att göra om i sovrummet och skall installera en takkrona samt 3 spottar ovanför garderoberna. Allt skall vara dimbart, där takkronan går på en dimmer och spottarna på en dimmer. Har bestämt mig för att använda 2 st dosdimmer, men är lite osäker på vilken typ av strömställare jag skall ha.
Är det en kronströmställare? Misstänker att för att dimmern skall fungera så måste det vara en tryckvippströmställare (alltså en som fjädrar tillbaka för att det inte alltid skall vara ström till dimmern). Har hittat en från ELKO som jag tror fungerar.
http://www.elko.se/wsp/elko_sve/web...oduct&id=010/27696/32281/32299&name=Produkter
Men hur kopplar man in denna så att tryckknapparna styr två olika armaturer. Jag blir inte klok på kopplingsschemat. Det ser ut som att knapparna är sammankopplade. Behöver man koppla om något i strömställaren?
http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/docs/SVE/Kobl3907_1.gif
Eller vänta, nu fick jag en idé.
Hmm...
Tack för infon. Funkade kanon.
Men nu har jag istället problem med att koppla in dosdimmern. Länk till kopplingsschema: http://picasaweb.google.se/lh/photo/w33WpdtjOfk8HjtlEBHJqA?feat=directlink
Denna skall alltså kopplas till kronstromställaren nämnd ovan. Hur skall dessa kopplas ihop? Jag tolkade det så här: nollan kopplades ihop med "N" på dosdimmern och denna kopplade jag inte in till kronströmställaren. Sen kopplade jag in ledaren från lampan i "L" i dosdimmern och sen kopplade jag in "M" på dosdimmern till kronströmställaren (till en av trianglarna). L på kronströmställaren är sedan kopplad till inkommande fas.
tyckte jag borde funka, men det gjorde det inte alls.
Någon som vet hur den skall kopplas in? Spottarna tillsammans med kronströmställaren funkar utmärkt, men jag vill ju ha in dimmern också... Hmmm
Men nu har jag istället problem med att koppla in dosdimmern. Länk till kopplingsschema: http://picasaweb.google.se/lh/photo/w33WpdtjOfk8HjtlEBHJqA?feat=directlink
Denna skall alltså kopplas till kronstromställaren nämnd ovan. Hur skall dessa kopplas ihop? Jag tolkade det så här: nollan kopplades ihop med "N" på dosdimmern och denna kopplade jag inte in till kronströmställaren. Sen kopplade jag in ledaren från lampan i "L" i dosdimmern och sen kopplade jag in "M" på dosdimmern till kronströmställaren (till en av trianglarna). L på kronströmställaren är sedan kopplad till inkommande fas.
tyckte jag borde funka, men det gjorde det inte alls.
Någon som vet hur den skall kopplas in? Spottarna tillsammans med kronströmställaren funkar utmärkt, men jag vill ju ha in dimmern också... Hmmm
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Inkommande fas skall kopplas till L på dimmern OCH till L på kronströmställaren. M på dimmern skall kopplas som du gjort. Tråden till lampan (dvs det som var brytledare till kronströmställaren) skall in på utgången med en våg och sned pil.
Nollan skall absolut under inga omständigheter kopplas direkt till dimmern (den brinner upp på någon millisekund i så fall). Om du tittar på schemat så sitter nollan på andra sidan om lampan.
Om det är så att du kopplat in nollan på dimmern direkt så är den med all sannolikhet förstörd.
En liten förmaning: När man kopplar med 230V så gäller utan undantag att man kopplar inte om man inte absolut säker på att det är rätt. Det finns inget utrymme för laborationer. Problemet om man börjar labba är att det kan vara väldigt svårt att förstå när labbandet går från att riskera en utlöst propp, till att någon får en stöt, eller att det börjar brinna.
Just det du har gjort hittils är troligen inte farligt (annat än för dimmern), men frågan är VET DU absolut säkert att du inte gjort något farligt?
Nollan skall absolut under inga omständigheter kopplas direkt till dimmern (den brinner upp på någon millisekund i så fall). Om du tittar på schemat så sitter nollan på andra sidan om lampan.
Om det är så att du kopplat in nollan på dimmern direkt så är den med all sannolikhet förstörd.
En liten förmaning: När man kopplar med 230V så gäller utan undantag att man kopplar inte om man inte absolut säker på att det är rätt. Det finns inget utrymme för laborationer. Problemet om man börjar labba är att det kan vara väldigt svårt att förstå när labbandet går från att riskera en utlöst propp, till att någon får en stöt, eller att det börjar brinna.
Just det du har gjort hittils är troligen inte farligt (annat än för dimmern), men frågan är VET DU absolut säkert att du inte gjort något farligt?