Mitt uppe i garagebygget och har nu kommit till att börja installera el (i samråd med elektriker) samt nätverk. Söker någon som har erfarenhet av Hager Volta mediacentral (VU36NMB) som jag tänker installera bredvid motsvarande säkringsskåp, båda infällda i lättbetongväggen. Jag har förberett två 50mm markrör (ett in till huset och ett för framtida fiber) som kommer upp genom plattan och väggen som jag nu vill ha in i mediacentralen underifrån. Problemet som jag nu har upptäckt är att i Hager volta sitter där ett eluttag som verkar blockera alla rör underifrån:
Några möjliga lösningar som jag har klurat på:
Någon som har stött på samma problem tidigare? Hur löste du i så fall det? Tackar på förhand!
- Skippa eluttagsdelen (såga av från bakplattan) och sedan montera t.ex. https://www.elbutik.se/product.html/2-vags-uttag-med-hallare-for-mediakapsling?category_id=15918
- Borra två 50mm hål på respektive sida om uttagen i plåten (verkar finnas gott om plats). Detta så att markrören kan passera förbi el-delen och upp i skåpet.
- Dra markrören bakom skåpet, inne i väggen, så att de ansluter på baksidan av skåpet i ovankant.
-
-
Självbyggare · Stockholm · 8 729 inlägg 4 sep 2020 22:27
Robert-san01
Självbyggare- Stockholm
- Medlem apr 2011
- 8 729 inlägg
- 5 044 gillningar
- 558 bilder och filmer
4 sep 2020 22:27 #2Kan du inte gå över till några 16/20 slang i väggen och dra upp dem i skåpet?
- Laddar…
-
4 sep 2020 22:30 #3
Men helt klart en plan B!
-
Självbyggare · Stockholm · 8 729 inlägg 4 sep 2020 23:22
Robert-san01
Självbyggare- Stockholm
- Medlem apr 2011
- 8 729 inlägg
- 5 044 gillningar
- 558 bilder och filmer
4 sep 2020 23:22 #4Hur grova kablar tänkte du dra ut och in? En fiber in och en till den andra centralen kräver inga 50 rör.
-
4 sep 2020 23:32 #5
Initialt är det endast två eller tre TP CAT5e/CAT6 kablar från huset, för nätverk larm och reserv, vilket såklart inte är så mycket. Fiber har vi inte fått ännu, så det blir ju lite upp till fiberleverantören vilken grovlek de har på dukten/kanaliseringen när de väl får för sig att dra in fiber i vårt område (varit på gång nu i ca 3 år, jodå så att...). Men som jag har förstått det så är dukten är från 6mm upp till 16-20mm. Det största problemet med lösningen att ha en övergång inne i väggen är att man endast kan dra kabeln från ett håll då det blir mer eller mindre omöjligt att pricka det mindre hålet om man kör in dragtråden från andra hållet.
Ett annat alternativ som jag har klurat på sedan jag skrev mitt förra inlägg är att man avslutar 50 röret nedanför eluttaget och sedan drar de individuella kablarna förbi uttaget i bakkant. Blir ju by varje gång man ska dra nytt då man måste montera bort bakplattan. Sen är det ju även en regelfråga huruvida man får blanda el och nätverk på det viset. -
Självbyggare · Stockholm · 8 729 inlägg 5 sep 2020 07:45
Robert-san01
Självbyggare- Stockholm
- Medlem apr 2011
- 8 729 inlägg
- 5 044 gillningar
- 558 bilder och filmer
5 sep 2020 07:45 #6Går det att få in rören från sidan? Ett höger och ett vänster?
Jag skippade mediacentral när jag byggde. Det rymms inget i dem och det blir varmt så jag drog in allt till ett IKEA överskåp som jag satte rackskenor i. I garaget satte jag ett 10U rackskåp. -
5 sep 2020 08:47 #7
Mediacentraler fungerar dåligt för dom flesta nätverksutrustningar.
Får bara plats med småprylar som tex bordsswitchar, inget rackbasserat.
Det blir varmt för elektroniken om mediaomvandlare, router, switch(ar) ska vara i skåpet.
Wi-Fi signalen dödas effektivt i skåpet så det är ingen idé att ha en konsumentrouter i skåpet eller någon AP.- Laddar…
-
5 sep 2020 09:32 #8
Nu specar tyvärr inte Hager värmeavledningsförmågan för deras skåp (dT/W), men kan inte tänka mig att ovan nämnda switch, expander och mediaomvandlare kan dra mycket mer än 20-30W. Med tanke på det ändå relativt generösa ventilationshålen borde inte en sådan värmeutveckling leda till någon signifikant värmeökning i skåpet.
Med allt det sagt, ja ett mindre 19" rack hade varit att föredra, men tyvärr går utseende/form före denna gången och något som är ur vägen och infällt i väggen är mer eller mindre ett krav :/ -
Självbyggare · Stockholm · 8 729 inlägg 5 sep 2020 09:56
Robert-san01
Självbyggare- Stockholm
- Medlem apr 2011
- 8 729 inlägg
- 5 044 gillningar
- 558 bilder och filmer
5 sep 2020 09:56 #9
Jag skulle säga att det stora problemet med ett mediaskåp som detta är att rymma allt. Det är inte mycket du listar upp men du skall väl även ha en liten patchpanel, nätadapters och ev en grendosa där inne?
Jag brukar säga att mediaskåpen endast är för en mediakonverter. -
5 sep 2020 10:36 #10
-
-
5 sep 2020 19:24 #12
-
Medlem · 8 inlägg 14 okt 2020 11:2814 okt 2020 11:28 #13
Du kan ju alltid fälla in en Normkapsling under mediacentralen som du går upp med 50mm slangen i, för att sedan sy ihop dom på lämpligt sätt.
Kan även göras under elcentralen för att dra in markrör ut till ev. Belysningar/styrningar eller utvidgningar. Ta till lite så får man även in plejdpuckar eller andra saker som kan tänkas sitta där i framtiden.
Himla skönt att kunna plinta/sy ihop sånt som antagligen hade fått knös in i centralen annars. -
12 mar 2021 20:48 #14
Efter samråd med elektrikern så blev det så att jag drog in markrören till höger och ström-uttagen placerades till vänster (jag tog upp ett nytt hål för ett av ström-uttaget så att det hamnar längst till vänster):
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
För att få in 50mm rören så behövde jag skala av "yttre" delen av slangen, den som är gul, så att endast den svarat innerdelen blev kvar. Gick enkelt att tälja bort med brytbladskniv.
Köpte en Netgear GS308P (4xPOE + 4 icke POE), som jag sen monterade ovanpå boxen för larm, på det viset är där gott om plats till sladdragning och eventuell fiberbox i framtiden.
"patch panelen" upptill är en billig plåtbit för 12 keystone moduler (https://www.elbutik.se/product.html/patch-panel-for-mediacentral) passade inte "out of the box", utan fick tillverka två hållare i lite metallskrot som jag hade liggandes. Själva keystone passformen är dock lite kass, så uttagen sitter lite löst. Men det får duga, inte direkt som att man är där och kopplar sladdar dagligen.
Hoppas det kan hjälpa någon som går i liknande tankar.
Edit; ursäktar för den enormt suddiga bilden, visar sig att om man bygger i lättbetong så tar sig dammet över allt, inklusive in innanför linsen på kameran i telefonen... Tyvärr så lyckades jag endast spräcka skärmen på telefonen under bygget, varpå den fortfarande fungerar, så kan inte riktigt motivera en ny. -
10 okt 2022 11:19 #15
Har samma central och samma patchpanel som jag tänkt "fulmontera" dit. Har du nån bra bild/beskrivning hur du gjorde?
Elektrikern drog in denna innan jag hann säga något men maken på värdelös produkt... Borde heta mediaficka så mycket som får plats.