Hej, har fått en Viking Bio G2 installerad i en Vedex 3300 vedpanna, men har problem med när den ska skicka vattnet till ackumulatortanken..

När jag eldade med ved, så gick pannvattnet upp i 80 grader, då skickade laddomaten iväg vattnet till tankarna, sen när vattnet var nere på ca 60-70 så slutade den skicka iväg vatten, tills att pannan var uppe i 80 igen, då öppnade han å skicka iväg vatten..

Men t.ex. just i detta ögonblick, så står pannvattnet på 55 grader, redan här ska ju brännaren börja på å elda så vattnet går upp till 80 eftersom laddningstermostaten står på det, men de gör den inte, vrider jag däremot vredet till 55 grader, så börjar han elda, sen eldar den tills den kommer upp i 60 grader och sen slutar han.. vad kan vara fel? NIBE VEDEX 3300 pannkontrollpanel med vred och mätare för temperatur och tryck.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmepump med digital display installerad i ett pannrum med synliga rör och mätare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vart sitter tempgivaren till brännaren någonstans, i pannan eller tanken? Vem har kopplat in brännaren?
Låter inte som det fungerade bra då du eldade ved heller. Laddpumpen ska inte behöva starta och stoppa under eldning, då är det något som inte står rätt till.
 
dof dof skrev:
Vart sitter tempgivaren till brännaren någonstans, i pannan eller tanken? Vem har kopplat in brännaren?
Låter inte som det fungerade bra då du eldade ved heller. Laddpumpen ska inte behöva starta och stoppa under eldning, då är det något som inte står rätt till.
Den sitter i pannan, nu blev ja osäker på om den verkligen har startat å stoppat när ja elda ved :thinking: eller om den bara har startat vid 80 grader å sen stoppat när allt varit uppe i max temp
 
Krilleman
Fast en normal installation av pelletsbrännare så ska denna ju jobba runt 65-55º för varmvattnets skull.
Vad sa du till installatören när du beställde jobbet med installation av pelletsbrännaren?

Sen kan man ju ifrågasätta varför du eldar pellets till ack-tank över huvud taget.
Pellets till ack-tank brukar inte gå ihop sig rent ekonomiskt.

Eldar du med pellets mår ekonomin bäst om du har varmvattenberedningen i pannan.
 
Krilleman Krilleman skrev:
Fast en normal installation av pelletsbrännare så ska denna ju jobba runt 65-55º för varmvattnets skull.
Vad sa du till installatören när du beställde jobbet med installation av pelletsbrännaren?

Sen kan man ju ifrågasätta varför du eldar pellets till ack-tank över huvud taget.
Pellets till ack-tank brukar inte gå ihop sig rent ekonomiskt.

Eldar du med pellets mår ekonomin bäst om du har varmvattenberedningen i pannan.
Eldar mot den för att pannan bara är på 65 liter, ena acktanken är på 300, å då har folk sagt att de går utmärkt, för en äldre kombipanna som folk har pellets i timmer ju inte just nå mindre :D
 
Gammelpär Gammelpär skrev:
Den sitter i pannan, nu blev ja osäker på om den verkligen har startat å stoppat när ja elda ved :thinking: eller om den bara har startat vid 80 grader å sen stoppat när allt varit uppe i max temp
Ska du köra mot tank måste du ha tempstyrningen i tanken. Vet inte om denna brännaren har den funktionen annars får du köpa en tankstyrning.
 
dof dof skrev:
Ska du köra mot tank måste du ha tempstyrningen i tanken. Vet inte om denna brännaren har den funktionen annars får du köpa en tankstyrning.
Säker på det? Enligt montören behövs inte det eftersom de inte behövas när vi elda med ved, som jag förstod det så är de exakt samma sak, bara att de är pellets iställerför ved.. dom mena att pannan ska fortfarande släppa iväg vattnet när de är 80 grader precis som den gjorde vid vedeldning :thinking:
 
Ja men hur ska brännaren veta att det är slut på varmvatten i tanken och när det är fullt? Fick du ingen genomgång av installatören hur han hade tänkt att det skulle fungera?
 
Hej ska du använda tanken så ska temperaturgivaren sitta i tanken. nu känner jag inte till din variant av brännare men jag gissar att du väljer start och stopp i brännarens meny.

Har du varmvattenberedning i ack tanken? i övrigt precis som föregående talare sade att ack tank till pellets är ej så jättebehövt, dock får du färre starter med pannan när du kör med tanken men sedan om det genererar några större pengar tvistar de lärde.

Vissa pannor bli lite tossiga med om installatören kopplat in den som brännare.
På vissa Baxi får man koppla om dem och installera ett extra överhettningsskydd för att det skall fungera korrekt. Så det kan ju kanske vara något sådant där tokigt i din panna med kanske.
 
Vad har du ställt in för börvärden på start och stopp??
Låter som de står ganska lågt med tanke på att den startar vid 55 grader.
 
Z Zit skrev:
Hej ska du använda tanken så ska temperaturgivaren sitta i tanken. nu känner jag inte till din variant av brännare men jag gissar att du väljer start och stopp i brännarens meny.

Har du varmvattenberedning i ack tanken? i övrigt precis som föregående talare sade att ack tank till pellets är ej så jättebehövt, dock får du färre starter med pannan när du kör med tanken men sedan om det genererar några större pengar tvistar de lärde.

Vissa pannor bli lite tossiga med om installatören kopplat in den som brännare.
På vissa Baxi får man koppla om dem och installera ett extra överhettningsskydd för att det skall fungera korrekt. Så det kan ju kanske vara något sådant där tokigt i din panna med kanske.
Han har tryckt in att panntemp Givare är ej ansluten, åså skulle vi köra precis så som när vi elda, men måste vrida ner laddningstermostaten till 20-30 grader nu, för att brännaren ska starta, och då eldar den till 40 grader ungefär, sen slutat han, å börjar blåsa rent istället, och då om ja vrider upp laddningstermostaten igen å sen ner till 25-30, så startar han en eldning igen å går upp i kanske 42-44 grader å sen slutar igen acktanken är på 300 liter, och när ha ringt runt till olika montörer så har dom sagt att de knappt kan räknas som acktank, för dom brukar va på mycket mer
 
Krilleman Krilleman skrev:
Vad är brännaren inställd på?

[länk]

[bild]
Han har tryckt in att panntemp Givare är ej ansluten, åså skulle vi köra precis så som när vi elda, men måste vrida ner laddningstermostaten till 20-30 grader nu, för att brännaren ska starta, och då eldar den till 40 grader ungefär, sen slutat han, å börjar blåsa rent istället, och då om ja vrider upp laddningstermostaten igen å sen ner till 25-30, så startar han en eldning igen å går upp i kanske 42-44 grader å sen slutar igen
 
Hur hade han tänkt att brännaren ska veta när den ska stoppa då? Är nog läge att ta dit montören igen. Ser ut som det kan fungera hjälpligt om tempsensorn stoppas i tanken.
 
dof dof skrev:
Ja men hur ska brännaren veta att det är slut på varmvatten i tanken och när det är fullt? Fick du ingen genomgång av installatören hur han hade tänkt att det skulle fungera?
Styrs inte det via pannan då, precis som när vi eldar med ved? Var en här nu som sa att vi måste ha en extern termostat i pannan som brännaren är kopplad till. :thinking:
 