Hej
Jag har hållt på och fifflat lite med mitt fjärrvärmesystem ala enrörssystem. Får inte riktigt ordning på det.
Jag köpte huset Januari 2019, jag kan inte minnas att det var några problem då, men ganska snart började dylika renoveringar och radiatorerna var gamla enkelpaneler med flödesvred. Jag bytte samtliga radiatorer till Thermopanel med termostater på entréplanet (källarhus, gullringshus -74)
I badrummet byttes radiatorn mot handdukstork, 2 radiatorer innanför dörren är bortplockade, byglade, och det är slingan med handdukstorken som är lite av mitt bekymmer. Det är 4 radiatorer på den slingan, torken inräknad. Dom 2 sista elementen befinner sig i vardagsrummet och dessa har lite problem att få bra värme.
Det samlas luft i handdukstorken (använder den aldrig, vredet är av) den är placerad som högsta punkt i huset.
brukar gå och lufta den lite då och då. Försvinner inte vatten från systemet. Förra säsongen märkte jag att expansionskärlet var tomt på luft, fyllde upp detta då. Kan ha blivit något bättre generellt.
Har provat så många olika grejer så det börjar bli rörigt och vilket som har funkat bäst, har prövat olika hastigheter på CP, förnärvarande kör jag på lägsta konstanthastighet. Det är modern pump (växlaren byttes 2013) men läste någonstans att vid 1 rör är det bäst att köra konstanthastighet? Det som också har funkat bäst är om jag luftar allting och låter dom strulande radiatorerna stå fullt öppna på termostaten, men skruvar jag ner termostaterna så går det bara ett par dagar sen började dom ge dåligt med värme, drar jag då upp termostaterna så hjälper det inte utan då får man börja om med luftning och köra på lite med CP så dom hoppar igång.
Kan även höra att det bubblar lite i elementen, inte hela tiden, men ibland. Antar att det är när termostaterna jobbar. Luft finns inget i själva radiatorerna utan det samlas bara i handdukstorken.
Så jag tror att mitt problem är flödesrelaterat. Rörmockaren har bara hängt upp alla radiatorer, han har inte justerat någonting.
På själva kopplet vet jag inte om det går justera något, har purmos H stycke för omställning till 1-rör, men dom har rörmockaren vänt hejvilt på samtliga så vet inte om det blir rätt att strypa där. Sen har vi ju givetvis bakom termostaten, med ett inställningsverktyg, är det bästa stället att justera ? Läste också någonstans att man kunde grovjustera genom att öppna ett varv på första radiatorn, nästa 2 varv, nästa 3 varv etc. Ska jag börja där ? Tänkte annars försöka strypa på själva slingorna i fördelaren, när jag listat ut vilken slinga som går vart. Bifogar lite bilder, om någon kunnig har lust och förklara varför fördelaren ser ut som den gör så är jag tacksam för att lära mig lite.. trodde man hade en del för retur och en del för framledning
Vill ju försöka få systemet så ekonomiskt som möjligt, trodde att montera termostater var en väg att gå, men det har bara blivit strul verkar det som. Mitt delta T ligger ungefär samma som framledningstemperaturen, blir det så när det är enrör?
Jag har hållt på och fifflat lite med mitt fjärrvärmesystem ala enrörssystem. Får inte riktigt ordning på det.
Jag köpte huset Januari 2019, jag kan inte minnas att det var några problem då, men ganska snart började dylika renoveringar och radiatorerna var gamla enkelpaneler med flödesvred. Jag bytte samtliga radiatorer till Thermopanel med termostater på entréplanet (källarhus, gullringshus -74)
I badrummet byttes radiatorn mot handdukstork, 2 radiatorer innanför dörren är bortplockade, byglade, och det är slingan med handdukstorken som är lite av mitt bekymmer. Det är 4 radiatorer på den slingan, torken inräknad. Dom 2 sista elementen befinner sig i vardagsrummet och dessa har lite problem att få bra värme.
Det samlas luft i handdukstorken (använder den aldrig, vredet är av) den är placerad som högsta punkt i huset.
brukar gå och lufta den lite då och då. Försvinner inte vatten från systemet. Förra säsongen märkte jag att expansionskärlet var tomt på luft, fyllde upp detta då. Kan ha blivit något bättre generellt.
Har provat så många olika grejer så det börjar bli rörigt och vilket som har funkat bäst, har prövat olika hastigheter på CP, förnärvarande kör jag på lägsta konstanthastighet. Det är modern pump (växlaren byttes 2013) men läste någonstans att vid 1 rör är det bäst att köra konstanthastighet? Det som också har funkat bäst är om jag luftar allting och låter dom strulande radiatorerna stå fullt öppna på termostaten, men skruvar jag ner termostaterna så går det bara ett par dagar sen började dom ge dåligt med värme, drar jag då upp termostaterna så hjälper det inte utan då får man börja om med luftning och köra på lite med CP så dom hoppar igång.
Kan även höra att det bubblar lite i elementen, inte hela tiden, men ibland. Antar att det är när termostaterna jobbar. Luft finns inget i själva radiatorerna utan det samlas bara i handdukstorken.
Så jag tror att mitt problem är flödesrelaterat. Rörmockaren har bara hängt upp alla radiatorer, han har inte justerat någonting.
På själva kopplet vet jag inte om det går justera något, har purmos H stycke för omställning till 1-rör, men dom har rörmockaren vänt hejvilt på samtliga så vet inte om det blir rätt att strypa där. Sen har vi ju givetvis bakom termostaten, med ett inställningsverktyg, är det bästa stället att justera ? Läste också någonstans att man kunde grovjustera genom att öppna ett varv på första radiatorn, nästa 2 varv, nästa 3 varv etc. Ska jag börja där ? Tänkte annars försöka strypa på själva slingorna i fördelaren, när jag listat ut vilken slinga som går vart. Bifogar lite bilder, om någon kunnig har lust och förklara varför fördelaren ser ut som den gör så är jag tacksam för att lära mig lite.. trodde man hade en del för retur och en del för framledning
Vill ju försöka få systemet så ekonomiskt som möjligt, trodde att montera termostater var en väg att gå, men det har bara blivit strul verkar det som. Mitt delta T ligger ungefär samma som framledningstemperaturen, blir det så när det är enrör?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Gör all intrimning med öppna termostater.
Förinställningen på termostatventilen begränsar maxöppningen.
Inställningen i H-grejen ändrar hur mycket flöde som går igenom radiatorn vs hur mycket som går vidare direkt.
Varje slinga måste balanseras med sig själv (H-grejen) och slingorna måste kanske balanseras med varandra om de är väldigt olika (vid fördelaren).
Om H grejen står på 100% till radiatorn kommer alla radiatorer efter den på samma slinga inte få något vatten när termostaten stänger. Börja med att sätta den på 35% på alla i varje slinga. Pumpen ska ökas så att du får fram värme hela vägen. Är det fortfarande för varmt i början o kallt på slutet kan du strypa på förinställningen i termostaten så att tex första radiatorn aldrig öppnar fullt.
Se till att logga vad du gör så du inte skruvar bort dig.
Ang "vänt hejvilt på samtliga" så ska de sitta enligt installationsanvisningen, inget annat.
Förinställningen på termostatventilen begränsar maxöppningen.
Inställningen i H-grejen ändrar hur mycket flöde som går igenom radiatorn vs hur mycket som går vidare direkt.
Varje slinga måste balanseras med sig själv (H-grejen) och slingorna måste kanske balanseras med varandra om de är väldigt olika (vid fördelaren).
Om H grejen står på 100% till radiatorn kommer alla radiatorer efter den på samma slinga inte få något vatten när termostaten stänger. Börja med att sätta den på 35% på alla i varje slinga. Pumpen ska ökas så att du får fram värme hela vägen. Är det fortfarande för varmt i början o kallt på slutet kan du strypa på förinställningen i termostaten så att tex första radiatorn aldrig öppnar fullt.
Se till att logga vad du gör så du inte skruvar bort dig.
Ang "vänt hejvilt på samtliga" så ska de sitta enligt installationsanvisningen, inget annat.
Klicka här för att svara