Hej Fottfolk,
Läst en del trådar om stålbalkar och fackverk, ser att det finns mycket kunnigt folk som hjälp oss medlemmar, nu skulle jag bli otroligt tacksam om någon hade möjlighet att kika på mitt "problem" nedan.
Generell info:
Garage 136m2
Trästomme, väggliv 45x145, 3m högt
Takvinkel 28gr
Bredd 9m
Total längd garage 17m
Beräkningsnorm: Europeisk konstruktionsstandard - EKS11 (BFS 2019:1)
Plats: 388 92 Ljungbyholm
Snözonsvärde: 2 kN/m2
Egentyngd yttertak: 0,40 kN/m2 - Plåttak med isolering och invändig beklädnad
Garage är ifrån början tänkt med takåsar i 270x90 limträ, alternativt lättbalk HB350s.
(övervägar pris vs arbetstimmar)
So far so good
Ursprungstanke var 115x495mm limträ som nockbalk, men då får jag en pelare precis mitt i den öppna ytan i garaget, vilket jag kommer bli tokig på.
Skriver in måtten på byggbeskrining.se och får att ingen balk klarar denna last.
Sen kommer det luriga jag har 11.5 m spännvid på stora delen i garaget.
Innan hade jag en pelare dvs 6m limträbalk - pelare - 6m limträ.
Ingen träbalk klarar denna lasten så då tänker jag såklart, STÅL och fackverk?
jag har en bra vän som driver firma som kan tillverka fackverket åt mig, men inte hjälpa med beräkningen.
Har ni möjlighet att säga hur fackverket bör tillverkas för att klara påfrestningen?
Bättre att ta i lite extra i materialet än att det sviktar mm
Ritningar och info nedan:
STORT TACK PÅ FÖRHAND OM NÅGON HÄRLIG SJÄL VILL HJÄLPA TILL
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
1 762 läst · 17 svar
2k läst
17 svar
"inget tvärsnitt klarar vald belastning" Byta limträ emot Tacknockbalk i fackverk (stål) hjälp!
-
Medlem · Kalmar · 274 inlägg 17 feb 13:21
-
Medlem · Västernorrland · 8 946 inlägg 17 feb 14:3617 feb 14:36 #2
Är ingen expert i ämnet men det är lätt att föreställa sig att en järnbalk skulle vara starkare men det är ju inte alltid så enkelt. Skulle tro att en sådan stående balk i ditt fall blir väldigt hög.......Så pass hög att det nog är enklare att konstruera om alltihopa och kanske välja någon annan slags takstol. men den kanske då behöver stå på något annat slags underlag och ja det mesta kanske blir fel.......Att bygga så pass stort i trä och slippa stolpar inne är nog inte så enkelt. Då är det nog enklare att ha stolpar och sen portar åt andra hållet så man får som fack och inte stör sig på dem. Har man portar på kortsidan så håller jag med om att stolpen bara skulle kännas ivägen. Men två fack från andra ledden skulle inte alls bli så. Då skulle man kunna ha en vägg halvvägs in till och med och stolpen trollas bort.
-
Medlem · Kalmar · 274 inlägg 17 feb 15:3817 feb 15:38 #3
Plattan är redan gjuten så blir svårt och vrida på garaget
Jag tänker mer en fackverkskonstruktion snarare än typ I eller H balk, man ser ju ridhus/lager/gympasalar med galna spännvidder med fackverk i taket.
Har även tagit in offert på saxtakstolar som en plan BMan tappar lite i höjd men det skulle helt klart funka.
-
17 feb 16:43 #4
Finns massor med kreativa lösningar på detta, men det kräver konstruktionsberäkningar, och om ingen har tid och lust att göra det gratis åt dig så får du nog anlita en konstruktör för några timmars arbete.
En tänkbar väg skulle t.ex. vara att använda en ram/sax/fackverkstakstol bara där du har stolpen, och stödja balkarna på den. Du förlorar takhöjden lokalt där takstolen sitter, men slipper stolpe och får öppet på båda sidor. Kanske får du sätta 2-3 takstolar ihop för att klara lasten. Bara en av många tänkbara lösningar.
De flesta takstolsfirmor har takstolsprogram som enkelt gör beräkningarna. -
17 feb 16:51 #5
Skulle det inte gå att ha en takstol eller två dår stolpen är och den/dom då stående på stolpar ute vid väggarna? Bara in idé med annan vinkling.
-
Medlem · Stockholm · 64 inlägg 18 feb 15:3018 feb 15:30 #6
Tycker om dina tankar kring öppenheten. Fackverkskonstruktion är ju lösningen! Måste ju finnas någon beräkning på nätet? Har du sökt ordentligt?
- Laddar…
-
Medlem · Västernorrland · 8 946 inlägg 20 feb 08:56
-
Medlem · Kalmar · 274 inlägg 20 feb 20:0620 feb 20:06 #8
- Laddar…
-
Medlem · Kalmar · 274 inlägg 20 feb 20:0920 feb 20:09 #9
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
Medlem · Kalmar · 274 inlägg 20 feb 20:1320 feb 20:13 #10
det är en liten peng i detta bygget
-
Renoverare · Kalmar · 2 554 inlägg 20 feb 20:57
-
Medlem · Kalmar · 274 inlägg 20 feb 22:4720 feb 22:47 #12
-
Renoverare · Kalmar · 2 554 inlägg 21 feb 12:09
-
Medlem · Västernorrland · 8 946 inlägg 21 feb 13:2621 feb 13:26 #14
- Laddar…
-
21 feb 13:37 #15