Har precis bytt värmesystem i huset från Elpanna till luft/vatten. Värmen i radiatorerna fungerar.
Innan bytet fungerade golvvärmen i badrummet men nu funkar det inte. Har läst denna manual (https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.134_lk-minishunt-m60.pdf) och kollat att det finns vatten i systemet och luftat och allt funkar (vad jag kan se) . Det jag inte har koll på att shuntens inställning. Kan jag ändra den?
Har ni några andra tips på vad som kan göras för att få värme??
Tack på förhand!
-
-
28 dec 2021 10:38 #2
Vilken temperatur var det på framledningen ut från elpannan?
Vilken temperatur är det på framledningen ut från värmepumpen?
Du har högst troligt bytt från högtemperatursystem till lågtemperatursystem.
Den vita ratten på golvvärmeshunten reglerar hur mycket flöde det ska gå till golvvärmesystemet, den behöver du höja något steg. -
28 dec 2021 12:00 #3
Tack för att du svara på min fråga!
Vilken temperatur var det på framledningen ut från elpannan?
SVAR: Typ 55- 60 grader
Vilken temperatur är det på framledningen ut från värmepumpen?
SVAR:50- 53grader
Den vita ratten på golvvärmeshunten reglerar hur mycket flöde det ska gå till golvvärmesystemet, den behöver du höja något steg.
SVAR: en har jag öppnat till max.
Det är varmt till shunten men vattnet som sen går till golvvärmen är ”svagt” varmt.
Förstår verkligen inte vad som kan vara felRedigerat 28 dec 2021 12:48 -
28 dec 2021 19:16 #4
Har fått många svar i en annan grupp. Det blir till att ta in en röris för jobbet.
-
28 dec 2021 19:28 #5
Lite tänkbara orsaker utifrån att det kom i samband med ett större ingrepp i värmesystemet:
- Luftficka i golvvärmeslingan, mer sannolikt ju högre belägen den är i relation till övriga värmesystemet. I ett badrum borde det vara ganska enkelt att spola igenom slingan för att utesluta detta.
- För lågt tryck på shuntens primärsida. Vad har du för tryck i värmesystemet i relation till shuntens placering? Finns marginal att öka detta, värmesystemets cirkulationspump eller båda?
- Skräp i shunten från oförsiktiga röringrepp? Inte hundra på hur det undersöks enklast dock…
Liknande trådar
-
Ingen jord i badrumsväggen för badrumslampa - normalt?
El -
Kallt badrum trots golvvärme
Värme allmänt -
Badrumsrenovering, ingen avstäningning varmvatten från gaspanna.
Badrum -
Risk med att stänga av golvvärme i badrum
Värme allmänt -
Ett år efter badrumsrenoveringen - golvvärmen funkar fortfarande inte
Artikelkommentarer