    Hej,

    Blir inte riktigt klok på instruktionen till denna induktionshäll. Har trefas (inkl. nolla) draget till köket. Hällen verkar klara sig med enfas 230 V men kan även kopplas trefas. Problemet är att installationskabeln till spisen bara har tre ledare så 230-installation bör vara enda alternativet?

    Förstår inte vad instruktionen enligt bilden betyder - ska bara en av faserna användas och kopplas på brun medan nollan och jord kopplas som vanligt? Dvs vanlig enfas 230 V? Säkringen är för övrigt naturligtvis 16 A.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    image.jpg
     
  2. Jiiwas
    Medlem Nivå 6
    Nej INTE 3-fas
    Hällen kan kopplas som 1-fas eller 2-fas. och INTE 3-fas

    För att koppla som enfas: (Övre delen av schemat)
    Fas = Plint 1 och byglas till 2
    Nolla = Plint 4
    Jord = symbolen med "spade" ;)

    För att koppla 2-fas: (Nedre delen av schemat)
    Fas 1 = Plint 1
    Fas 2 = Plint 2
    Nolla = Plint 4
    Jord = Symbolen med "spade"


    Att koppla den som 2-fas är att föredra.
    Använd dom 2 faserna som inte ugnen använder.


    Om du kopplar den som 1-fas behöver du en större säkring. Trloigtvis 20A.


    Tänk bara på att det är behörighetskrävande att installera hällen.
     
  3. P
    Medlem · Nivå 22
    Alldeles korrekt!
    Svart och brun byglad till enbart brun vid 230V, jord som alltid grön/gul, nollan blå som vanligt!
    Vid 400V tas blecket mellan svart och brun bort men då behövs en annan matning, en ledare till med svart!
    Svart dras då till 1 som utan blecket ger att brun dras till 2, blå till 4 och jord till jord!
     
  4. P
    Medlem · Nivå 22
    Jiiwas hann före, gör som han skrev!
     
  5. H
    Medlem Nivå 2
    Sorry, var lite slarvig - menade naturligtvis tvåfas.

    Är med på att det är att föredra men det jag inte fattade var hur det skulle gå till med den monterade kabeln (i bild) som bara har en fasledare...
     
  6. Jiiwas
    Medlem Nivå 6
    Den måste bytas till en 4-ledare
     
  7. T
    Medlem Nivå 4
    Om du kopplar den enfas 16A kommer du inte kunna använda alla zoner på hög effekt samtidigt. Beroende på hur du använder den kan det funka, men det kan också bli många återtällningar av säkringarna. Max effekten är 7,9kW
    och enfasig 16 klarar bara 3,8 så det kan bli lite jobbigt.
     
  8. H
    Medlem Nivå 2
    Ok, tack, som jag trodde.

    Note to self - köp inte hushållsmaskiner nära norska gränsen igen...
     
    • Laddar…
  9. tommib
    Husägare · Nivå 23
    Fast det har ingenting med detta att göra. Så är alla hällar kopplade. Fast det kanske var just anslutningskabeln du menade?
     
  10. H
    Medlem Nivå 2
    Yes, anslutningskabeln. De hällar jag sett tidigare har haft fyra ledare som byglas beroende på anslutning till en- eller tvåfas. Den hade dessutom en norsk kontakt istället för Perilex...
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    image.jpg
     
  11. A
    Medlem · Nivå 19
    Det är inte säkert att det räcker att hålla sig borta från norska gränsen. En kompis till mig köpte en spishäll på Elgiganten i Södertälje som hade enfaskabel på sig. Där satt det även en etikett på kabeln som meddelade att kabeln måste bytas om hällen inte skulle användas i Norge.
     
  12. Demmpa
    Husägare · Nivå 22