Huvudsäkringen löstes ut, undrar varför?

  1. S
    Medlem Nivå 8
    Hej!

    Stod och lagade mat i köket i går, de brukare som var igång var

    * bänkbelysning (LED)

    * induktionshäll (4 zoners inkopplad på trefas, vid tillfället var en zon på 50% och en annan på 100%)

    * Fläkt på 25% hastighet

    * I garaget som ligger på samma fas var det endast belysning igång (6x4W LED). Garagets JFB hade inte löst ut.

    Rätt som det är blir det kolmörkt. Andra brukare i köpet som t.ex. ugn som verkar gå på en annan fas fungerar, samt i övriga huset fungerar allt...

    Konstaterade att JFB inte löst ut, alla automatsäkringar var ok, så efter lite undersökningar visade det sig att en av huvudsäkringarna i fasadskåpet (3x20A) hade löst ut. Efter att den säkringen löstes ut fungerar allt normalt igen. Säkringen i sig var kall när jag plockade ut den. Elektrikern jag snackade med efteråt nämnde att om den hade varit varm hade det legat och dragit under en längre tid. Dock kunde han inte förstå hur detta hade kunnat inträffa. Att säkringen är "gammal" dvs 8 år var enligt honom ingen vettig förklaring. Enda förklaringen kan vara kortslutning mot nolla... men var, när och hur detta har inträffat är ju inte så lätt att reda ut...

    Någon som har några tips? Huset i sig är ganska nytt ett Smålandsvillan Västervik som är byggt för 8 år sen.


    /S
     
  2. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 25
    Ingen glödlampa som är trasig? Nä, det är svårt att säga vad felet skulle kunna vara, om det är något som kan inträffa igen, eller om det är värt att undersöka.

    Om det var en rejäl kortslutning så kan den ha inträffat var som helst. Blir strömmen tillräckligt hög så löser mätarsäkringen (smältsäkring) före både JFB och dvärgbrytare i närmaste gruppcentral, så det kan även vara ett fel L-PE. Men då ska det nog vara stum kortslutning ganska nära centralen. Om det nu inte blev kortslutning i huvudledningen vilket är ovanligt. Sedan är det faktiskt även så att smältsäkringar åldras och löser till rappare vid kortslutningsströmmar.
     
  3. H
    Moderator · Nivå 25
    Du nämner inte vad det finns för värmekälla till huset?

    Nu låter det iofs osannolikt att du skulle ha haft en "långsam" överbelastning, utan kortslutning låter mer troligt.

    Man kan tänka sig att det någonstans finns en enda liten kardel som spretar i en koppling, och som lyckades få kontakt med nolla eller en annan fas (det kan bli kortsl. fas- fas, men att bara en säkring löste). Kardelen kan då ha bränts bort.

    Men du har ingenting som ligger utanför jordfelsbrytaren? Rätt vanligt att man lägger ex. värmepump utan jfb.
     
  4. T
    Medlem · Nivå 10
    Det kan vara bra att kontrollera att alla huvudsäkringarna är korrekt åtdragna samt botten kontakten är ren och snygg. Fukt och vatten som av någon anledning hamnar kring hållarna orsakar lätt korrosion som leder till brännskador på kontaktytor.
     
  5. L
    Medlem Nivå 1
    Slå sönder den defekta huvudsäkring (försiktigt) Hitta du säkringstråd var felet överlast.Hitta du ingen säkringstråd var felet kortslutning