Hur styra en andra cirkulationspump ifrån bergvärmepump?
Tjena,
(Korta versionen: Hur kontrollerar man en andra cirkulationspump (separat ifrån huvudcirkulationspumpen), bara genom att kolla av flödet i systemet?)
Bor i villa ifrån 1943 i Bromma. Det finns en relativt nyinstallerad (4 år sedan) Daikin bergvärmepump (BVP) som har fungerat bra än så länge. Rörsystemet för värme är i de flesta delar av huset av gammal självcirkulationstyp, så rejält tilltagna dimensioner (rör 48 mm ytterdiam.) Nu har vi precis renoverat det sista rummet på nedervåningen och där bytt ut de gamla systemet till tre nya sektionsradiatorer med standardrör av typ 14 mm ytterdiameter.
Problemet är nu att rummet inte får tillräcklig värme genom det nya rörsystemet (elementen är rätt dimensionerade). Rörmokaren (känns erfaren) och en Värmepumpsspecialist har båda konstaterat att det troligtvis är det begränsade flödet i den "nya" kretsen som är problemet. Det finns flera sätta att lösa detta som jag förstår det. Man skulle kunna strypa flödet i de "gamla" kretsarna men då dessa är rätt väl dimensionerade så vill jag helst undvika detta för att förhoppningsvis inte behöva påverka framledningstemperaturen.
Ett förslag som kom upp är att sätta in en separat cirkulationspump (cp) i den nya slingan. Den CP'n får dock bara gå då huvudcirkulationspumpen i BVP'n går, detta för att undvika falsklarm ifrån BVP'n om att man har ett flöde i värmeslingan (även om huvudcirkulationspumpen är avslagen).
- Hur löser man styrningen av den separata CP'n på smartast sätt?
- Vilken CP ska man satsa på?
MVh
Daniel
(Korta versionen: Hur kontrollerar man en andra cirkulationspump (separat ifrån huvudcirkulationspumpen), bara genom att kolla av flödet i systemet?)
Bor i villa ifrån 1943 i Bromma. Det finns en relativt nyinstallerad (4 år sedan) Daikin bergvärmepump (BVP) som har fungerat bra än så länge. Rörsystemet för värme är i de flesta delar av huset av gammal självcirkulationstyp, så rejält tilltagna dimensioner (rör 48 mm ytterdiam.) Nu har vi precis renoverat det sista rummet på nedervåningen och där bytt ut de gamla systemet till tre nya sektionsradiatorer med standardrör av typ 14 mm ytterdiameter.
Problemet är nu att rummet inte får tillräcklig värme genom det nya rörsystemet (elementen är rätt dimensionerade). Rörmokaren (känns erfaren) och en Värmepumpsspecialist har båda konstaterat att det troligtvis är det begränsade flödet i den "nya" kretsen som är problemet. Det finns flera sätta att lösa detta som jag förstår det. Man skulle kunna strypa flödet i de "gamla" kretsarna men då dessa är rätt väl dimensionerade så vill jag helst undvika detta för att förhoppningsvis inte behöva påverka framledningstemperaturen.
Ett förslag som kom upp är att sätta in en separat cirkulationspump (cp) i den nya slingan. Den CP'n får dock bara gå då huvudcirkulationspumpen i BVP'n går, detta för att undvika falsklarm ifrån BVP'n om att man har ett flöde i värmeslingan (även om huvudcirkulationspumpen är avslagen).
- Hur löser man styrningen av den separata CP'n på smartast sätt?
- Vilken CP ska man satsa på?
MVh
Daniel
Tack för svar! Jag skulle helst vilja undvika detta för att det är tre andra kretsar som måste strypas. Lite orolig för att skapa obalans i systemet och svårt att veta hur mycket strypning räcker i alla tre kretsarna. Är sedan barnsligt förtjust i att kunna stoppa in någonting att reglera också... teknisk utmaning osv.
Vill du göra det mer avancerat sätt en kontaktor på kabeln till cirkulationspumpen på bergvärmepumpen och dra sedan kabel vidare till din nya cirkulationspump.D Daniel Gr skrev:Tack för svar! Jag skulle helst vilja undvika detta för att det är tre andra kretsar som måste strypas. Lite orolig för att skapa obalans i systemet och svårt att veta hur mycket strypning räcker i alla tre kretsarna. Är sedan barnsligt förtjust i att kunna stoppa in någonting att reglera också... teknisk utmaning osv.
Jag skulle också köra med en pump och balansera flödet i systemet. Finns ingen anledning att ha två pumpar om du inte t ex har en shunt till golvvärme eller liknande där temperaturen ska vara lägre. En extra pump förändrar ju ändå flödet i den gamla delen av systemet.
Ditt flödesproblem är vanligt när man kopplar på en ny krets med klenare rördimensioner på ett gammalt självcirkulationssystem eller äldre lågflödessystem..
Dessutom har Daikin en inbyggd flödesvakt som ibland kan börja bråka om man har en extern pump i systemet, (extremt korkat, jag vet..)
Jobbar normalt inte med Daikin, men jag är osäker på om det ens finns utgång för en yttre CP.
Ditt flödesproblem är vanligt när man kopplar på en ny krets med klenare rördimensioner på ett gammalt självcirkulationssystem eller äldre lågflödessystem..
Dessutom har Daikin en inbyggd flödesvakt som ibland kan börja bråka om man har en extern pump i systemet, (extremt korkat, jag vet..)
Jobbar normalt inte med Daikin, men jag är osäker på om det ens finns utgång för en yttre CP.
Till NoOne2kN:
Redigerar igen... Ja ditt förslag är bra, har du tips på en kontaktperson så mottages det varmt.
Tidigare svar där jag inte läste NoOne2ks svar ordentligt flrst;:
Helt klart ett alternativ. Hade BVP-teknikern här idag och ja, det finns en spänningsmatning och PWM signal på kretskortet i BVPn som går till CP'n. Det kändes dock inte trivialt att plocka ut dessa för att styra på. Dessutom så går CP'n när man gör varmvatten också. Förmodligen ingen katastrof att köra den andra cirkulationspumpen men vore bättre att undvika...
Redigerar igen... Ja ditt förslag är bra, har du tips på en kontaktperson så mottages det varmt.
Tidigare svar där jag inte läste NoOne2ks svar ordentligt flrst;:
Helt klart ett alternativ. Hade BVP-teknikern här idag och ja, det finns en spänningsmatning och PWM signal på kretskortet i BVPn som går till CP'n. Det kändes dock inte trivialt att plocka ut dessa för att styra på. Dessutom så går CP'n när man gör varmvatten också. Förmodligen ingen katastrof att köra den andra cirkulationspumpen men vore bättre att undvika...
Redigerat:
Liknande trådar
-
Styra plejd från andra system
Villalarm & Hemautomation -
Ändra hastighet på cirkulationspumpen till elementen i VVM310
Värmepumpar -
Kan jag styra dessa lampor oberoende av varandra?
Belysning -
Ändra farten på cirkulationspumpen beroende på tid på dygnet mha ett servo (Arduino)?
Fjärrvärme & Gas -
Frekvensstyra cirkulationspump.
Värme allmänt