Byggahus.se

Hur sänker jag golvvärmetemperaturen med flödesventilerna?

  1. Johan_A_M
    Medlem · 213 inlägg

    Johan_A_M

    Medlem
    Hej!

    Misstänker att jag kommer snubbla på terminologin här, ber om ursäkt på förhand.

    Vi har en NIBE bergvärmepump och LK golvvärme i hela huset. Med tanke på elpriserna just nu skulle vi vilja sänka temperaturen och det är inga problem på de våningar där vi har termostater, men det är fortfarande rätt varmt i källaren där det inte finns termostater och jag inbillar mig att källaren nu bränner en massa energi på att värma huset..? Jag har velat dra ner temperaturen där med, men vet inte hur jag ska göra.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    DE30D739-2050-4301-A8E8-0C0668F566AD.jpeg

    Flödesmätarna (gissar att det heter något annat) verkar stå på minimiflöde (0,5 l/min), eller har jag tolkat det fel? Jag hade föreställt mig att de skulle vara ordentligt öppna, men jag kanske tänker fel? Det känns orimligt att öppna dem mer om jag vill få det kallare väl? Alla tips emottages tacksamt!!
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    0347F148-2196-4BE9-902D-A4FFFBF65B81.jpeg
     
  2. Demmpa
    Husägare · Kalmar · 15 809 inlägg
    Om du vill sänka temperaturen i hela huset så är det framledningen som ska sänkas.
    Det görs genom att sänka kurvan på värmepumpen.
     
    • Laddar…
  3. Johan_A_M
    Medlem · 213 inlägg

    Johan_A_M

    Medlem
    Tack för hjälpen, då får det bli så!
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.