Hur ökar jag trycket i expensionskärlet efter luftning av element?

  1. A
    Medlem · Stockholm · 25 inlägg

    Andreas129

    Medlem
    Hej. Jag luftade elementen på övervåningen och kom på att jag behöver fylla på trycket i expensionskärlet då den har gått ner från 1.0 till ca 0,6.
    Vilken reglage är det nu igen jag ska vrida på för att ÖKA trycket till 1.0?
    Skrev nummer på alla reglage så är det enkelt att svara.
     
  2. tommib
    Bergsfogde · Stockholm · 12 553 inlägg

    tommib

    Bergsfogde
    Spontant skulle jag gissa 3.

    4 är säkerhetsventilen och 1/2 verkar vara övertrycksventilen på tappvattnet.
     
    • Laddar…
  3. useless
    Lök. · Gävleborg · 18 836 inlägg

    useless

    Lök.
    3.
     
    • Laddar…
  4. A
    Medlem · Stockholm · 25 inlägg

    Andreas129

    Medlem
    Ok. Stort tack. Då ska jag testa med 3an lite senare idag.
     
  5. Bästa svaret

    F
    Medlem · Västerbotten · 76 inlägg

    fac

    Medlem
    Som de redan skrivits så bör det vara 3:an.
    När de installerade bergvärmepumpen hos mig så gick de genom och förklarade vad alla olika kranar var.
    Fyll vatten till det är vid den röda pilen.
    Och öppna inte kranen så snabbt, ibland så är det lite fördröjning i systemet så bäst är om man kanske öppnar bara 25% så det fylls sakta.
     
    • Laddar…
  6. A
    Medlem · Stockholm · 25 inlägg

    Andreas129

    Medlem
    Det löste sig! Det var precis som ni tipsade om att bara att vrida lite på 3:an (enligt bilden) motsols och släppa på lite vatten långsamt tills trycket blev 1.0. Har dokumenterat det nu så att jag inte glömmer det igen.
     