Vi funderar på ett utespa. Det ska anslutas till 3x16A ström. Vi har just 3x16A in till huset, betyder det att vi inte kan ha andra förbrukare på samtidigt som spa-badet ? Eller får man ha lampor, kyl&fryst samt laga mat på spisen samtidigt ? Jag menar, om spa-badet inte drar 3x16 så borde det väl kunna kräva 3x6 eller 3x10 istället ?

Tacksam för hjälp att tänka rätt... :)
 
Kan du få fram hur mycket effekt i watt som det förbrukar? Vi har haft ett där vi hade 16A i huset och vi hade problem ibland att säkringar gick, men vi vänjde oss i vilka saker man kunde ha igång samtidigt men förmodligen bör man säkra upp till 20A.
 
A
Vi fick säkra upp till 20A när vi kopplade in vårt spa, annars fick vi byta säkring varje gång VVS och tvättmaskinen gick samtidigt med spaet och liknande.
 
Spa prylarna är ofta inte gjorda för svenskt elnät med 3faser 400v utan alla laster är 230v och effekten blir höga ampere,grova kablar, större huvudsäkringar.
köra spa på 16A huvudsäkringsr fungerar oftast tills följande inträffar.

Problemen blir när man lagar mat,kör torktumlare osv. Att man inte kan förhindra att
värmen i poolen startar just då. dvs när man inte bubblar i poolen.
Men att inte köra ugnen samtidigt som man bubblar är ju inte svårt att förhindra bara att inte starta eller stänga av förbrukaren ugn,torktumlare tvättmaskin.mm . Brukar resultera in en kass huvudsäkring och efter några byten av dessa även kassa bottnar PK och i värsta fall lite skador på kablar hållare mm..
 