Hej!
Jag undrar som ni kanske förstår av rubriken hur mycket effekt de olika säkringsstorlekarna(10, 16, 20, 25) klarar?
Och hur man räknar ut detta.
Tack på förhand!
108 956 läst · 12 svar
109k läst
12 svar
Hur mycket effekt klarar de olika säkringarna?
-
Medlem · Västragötaland · 870 inlägg 7 dec 2009 11:027 dec 2009 11:02 #2
10A klarar 230v X10 =2300w
Dvs Spänningen X Säkringens märkning = vilken effekt den klarar av.
Vi har ju vanligtvis 230 volt i vårt 2 fas elnät. Det som ställer till det lite är att du inte kan belasta fullt ut på bara ett uttag, kabelarean kanske inte pallar en hög belastning och blir överhettad, brandrisk! Detta är vanligtvis inga som helst problem i nyare hus, men i gamla hus med gamla ledningar så ska man vara försiktig. Byt absolut inte ut säkringen till en starkare om du inte har koll på läget.- Laddar…
-
7 dec 2009 11:04 #3
Effekt (P) = Spänning (U) x Strömstyrka (I).
10 A klarar således 10x230=2300W
16A klarar 16x230=3680W
20A klarar 20*230=4600W
25A klarar 25*230=5750W
Observera att formeln endast gäller för enkelfas. -
7 dec 2009 11:07 #4
- Laddar…
-
Medlem · Västragötaland · 870 inlägg 7 dec 2009 11:097 dec 2009 11:09 #5
Självklar menar jag 1 fas men ibland slinter man på knapparna.d^_^b -
7 dec 2009 16:52 #6
Om man sedan skall vara lite mer djupgående så kommer vanliga säkringar att klara en hel del mer effekt än enligt uträkningarna ovan. Eller mer korrekt:
De kommer inte att lösa ut vid märkström utan vid mellan 1.5 och 2 gånger denna inom 0-2 minuter beroende på karaktäristik (Mkt snabb, snabb, medeltrög, trög mycket trög...) och överströmmens storlek..
Omgivningstemperaturen påverkar givetvis också förloppet, ju varmare desto lägre ström krävs för att lösa säkringen.. (Gäller för termiska säkringar).
Så t.ex. en trög säkring på 10A kanske går alldeles utmärkt att belasta med uppåt 15A utan att den löser ut, och "klarar" då en effekt på 15*230 = 3450W.Redigerat 7 dec 2009 16:55 -
17 maj 2010 12:54 #7
Hur mycket effekt kan man ta ut mellan två faser, avsäkrade på 16A.
Har en 400V enfassvets som käkar en hel del ström, tror det var lite över 30A på max.
Hur funkar detta, man har ju avsäkrat med 16A på båda faserna, dock så är de ju 120 grader förskjutna. Hur påverkar det beräkningen? Krånglar jag till det i onödan tro -
Moderator · Stockholm · 42 750 inlägg 17 maj 2010 13:5217 maj 2010 13:52 #8
Under förutsättning att du inte har ngt. mer inkopplat så kan din svets dra 400*16A dvs. 6400W
Fasvridningen blir bara intressant när man har 3 faser och olika förbrukare inkopplade mellan olika faser. -
17 maj 2010 15:16 #9
Aha, då blir det som en vanlig 230V fast med högre spänning och en säkring i var ände
Då är det en ESAB till att käka massa ström, Tror det var 32A på max 180 A AC, och något under på max 130 A DC. Det är ju en rejäl trafo i den, svetsen väger 56kg -
Medlem · Västerbottens län · 16 003 inlägg 17 maj 2010 16:0317 maj 2010 16:03 #10
Min ESAB TDH 180 är svetsad med 16A HUVUDsäkring men det är klart att nog poppade en och annan H-säkring men inte sååå många.
På apparaten står att den ska säkras 20A men det beror ju alltid på hur långa strängar man lägger.
Protte -
-
21 maj 2010 12:45 #12
P=√3 *U*I*cosfi
Vilket ger √3*400*16*1 (om vi sätter cosfi till 1 för enkelhetens skull) = 11 kW
Eventuell cosfi kanske går att frambringa på svetsens märktavla?
Edit: Såg nu att det handlade om en svets ansluten till 2-fas. My bad.Redigerat 21 maj 2010 12:48 -