Hur många watt kan man ta ut teoretiskt innan 3 × 16A huvudsäkringarna flyger?

  1. K
    Medlem Nivå 6
    Jag tycker jag har igång en massa saker (värmepump, motorvärmare, diskmaskin, brödrost m.m. ibland och kommer över 8000w
     
  2. T
    Medlem Nivå 1
    11 000 W ska du kunna ta ut förutsatt att du har korrekt lastfördelning över alla faser.
     
  3. K
    Medlem Nivå 6
    Har du räknat med ev % överlast på grund av porslinsäkringar ?

    Om man ändrar till 20A huvudsäkring vad blir det då
     
  4. T
    Medlem Nivå 1
    13 840 W med 20A
     
  5. D
    Medlem Nivå 1
    Ligger alla laster mellan fas-neutral? Ingen 400V?
    Propparna på inkommande matning ska väl tåla dubbla märkströmmen några minuter.
     
  6. K
    Medlem Nivå 6
    Värmepumpen går ju på 3 fas resten är vanliga hushållsmaskiner
     
  7. Krokben
    Medlem · Nivå 6
    Trefas spis borde du väl rimligtvis ha med? Vad har du för värmepump? Om det blir endel elpatron som stöttning kan det bli kämpigt med 16A och med alla dessa prylar igång. Jag hade 16A och elpanna med belastningsvakt men när jag installerade värmepump gick jag över till 20A bara för vetskapen att man kan låta elpannan som stöttar tuffa på medans man tvättar och lagar mat för fulla muggar utan att behöva bry sig (finns inget tråkigare att stå en kall vinterkväll och byta huvudsäkringar). Helt klart värt den extra hundringen varje månad.

    Men har det fungerat hitills finns det kanske inte någon idé att göra något. Jag är en orolig person och vill gärna ha mitt på det torra.
     
  8. Bästa svaret

    A
    Medlem · Nivå 20
    Eftersom frågan gällde teoretiskt och med hänsyn till att säkringarna tål lite överlast. Här finns ett dokument med utlösningskurvor och tabeller för diazed-säkringar.
    https://www.ifoelectric.com/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
    Enligt grafen kan man belasta en 16 A säkring med drygt 20 A under en timme utan att den löser. Vilket som sagt blir 13,8 kW. Eller knappt 30 A i 10 minuter. Det blir 20,8 kW. Eller 72 A (50 kW) under en sekund. Informationen bör användas med förstånd. Jag råder dig att inte prova med de kortare tiderna.
     
  9. K
    Medlem Nivå 6
    Tacksam för svaren. Det är intressant att veta. Min elmätaren har loggat 10000w som max och det händer att vi ligger på 8000w under en längre period

    Det är därför jag funderar om jag måste säkra om till 20A men de verkar som det är ok än så länge
     
  10. KnockOnWood
    Husägare · Nivå 25
    Det räcker väl att vänta på att elnätsbolaget säger till?
    Varför byta till dyrare anslutning innan de har hört av sig?
     
  11. K
    Medlem Nivå 6
    Jag funderade mest om jag var i närheten av max vad säkringarna klarar. Vill inte ha bortfall av en huvudsäkring när vintern kommer
     
  12. S
    Medlem Nivå 7
    Intressant. Har du eller någon motsvarande siffror för dvärgbrytare/automatsäkringar (antar att det finns olika "snabba" sådana också)?
     
  13. J
    Medlem · Nivå 12
    Man kan ju kolla för varje tillverkare. Men enligt standard ska en dvärgbrytare klara 1,13xIn i minst en timma samt lösa vid 1,45xIn inom en timma. För en 10A dvärgbrytare, oavsett karaktäristik blir det då 11,3A respektive 14,5A.
     
  14. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Nivå 25
    Fast den fråga du ska ställa dig ifall din medelförbrukning ligger under vad som säkringarna tillåter. Att de tål en viss överlast under en viss tid ska man inte dimensionera efter, utan det kan ses som en buffert vid temporär överlast.

    Enligt din mätare så ligger du under 16 A. Men mätaren visar alltså total effekt. Det du inte vet är hur väl den är fördelad mellan de tre faserna. En mätare som kan visa strömmen i faserna är därför av större värde. Du kanske ha många enfasiga förbrukare som gör att du behöver gå upp ett snäpp på säkringen av den anledningen.
     
  15. Turbo-Danne
    Medlem Nivå 6
    Hur kan man se hur mycke man har använt som MAX samtidigt på mätaren?