Hur många fk kan man dra i ett 15 vp rör?

7k läst  25 svar

  1. M
    Medlem Nivå 2
    Hej allesammans!

    Nu har jag fått lite problem med mitt badummsbygge:S

    Till bubbelbadkaret jag valt behöver jag en 16 amp säkring och en 10 amp säkring. Badrummet är färdigt kaklat och det jag lagt i väggen är ett vp rör på 15 mm.

    Kan man dra alla fk i samma rör? Det blir inte estitiskt snyggt att dra en utanpåligande kabel från centralen till badkaret men är fullt möjligt. Helst skulle jag har alla kablarna i vp röret i väggen.

    Hur många kablar rör det sig om att få igenom vp röret för att ha allting i väggen och kan det ställa till med några bekymmer om man gör på det viset?¨

    M.v.h Mojja
     
  2. E
    Medlem · Nivå 21
    Eftersom det skulle bli olika grupper och det drar man inte det i samma rör, kortare sträckor kan man kanske dra 7 st Fk 1.5 men det är inte att rekommendera, 5 eller max 6 Fk 1,5mm2 är väl är det normala. Kan du inte dra ledningen i ett angränsande rum där det stör mindre?
     
  3. mycke_nu
    Medlem · Nivå 22
    Ett alternativ skulle kunna vara att dra fram en tvåfasgrupp med 4x2,5 mm2 FK. Kanske tom 3x2,5 mm2 plus 1,5 mm2 för skyddsjorden, men det måste en elektriker räkna på först.
     
  4. M
    Medlem Nivå 2
    Det är ju tyvärr yttervägg så något angränsande rum finns tyvärr inte:(
     
  5. K
    Medlem Nivå 6
    dra fram 4G2,5 och sedan säkrar du av den ena på 10A
     
  6. Patrik_Hed
    Medlem · Nivå 16
    Smart!

    //Patrik
     
  7. M
    Medlem Nivå 2
    Hej igen!!

    Så du menar att jag drar fram 4 trådar 2.5 och säkrar av den ena 16 amp och den andra på 10 amp.

    Vänligen Mojja
     
  8. K
    Medlem Nivå 6
    jepp, men se till att lägga säkringarna på olika faser och ihop med varandra.

    Du får ABSOLUT inte lägga dom på samma fas.
     
  9. Rrrrr
    Medlem Nivå 13
    Konstigt bubbelbad som behöver 16+10A?
     
  10. M
    Medlem Nivå 2
    Ja det är det verkligen. 16A Är till värmaren på 3kw och 10 till luftpumpen och det andra lull lullet.

    Tusen tack för all hjälp ska visa denna tråd för elektrikern så han får kika han måste ju förstå hur ni alla menat.

    Återigen tusen tack för hjälpen:D:D:D
     
    Redigerat 29 nov 2010 19:30
  11. Rrrrr
    Medlem Nivå 13
    Brukar ju oftast (alla jag kopplat in) vara EN matning till bubbelbad. Antingen 1x10A, 3x10A, 1x16A, 2x16A eller 3x16A. Denna matning går till en kopplingslåda där automatik, avsäkringar osv sitter.

    Personligen skulle jag bli skeptisk till ett bubbelbad som ska ha två separata matningar.. Hemmabygge? :rolleyes:
     
  12. M
    Medlem Nivå 2

    Hemma bygge vet jag ej men då lär dom snickra utavfan:))

    Det är iallafall ett sådant här bad jag köpt:p

    http://www.pm-hem.se/shop/assets/shop_files/pas_1515_silver_edition.pdf
     
  13. O
    Medlem Nivå 7
    Det var en udda märkning med Ah för strömstyrkan !

    220 Volt 1x16 ah, 1x10ah
     
  14. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 25
    Ska man vara petig så är det inte riktigt ok med olika storlek på säkringarna till en två/trefasgrupp. Det står i kommentaren till kapitel 432 i HB 444 (senaste elinstallationsreglerna): Säkringarnas egenskaper skall vara lika för att kunna ge ett fullgott skydd.

    Jag har dock svårt att se hur skyddet skulle påverkas till det sämre i detta fall med varsin ensam enfasbelastning per fas. Å andra sidan torde det knappast finnas några skäl emot att avsäkra båda faserna med 16A, trots att bruxet säger "1x10Ah".
     
  15. Ifö
    Medlem Nivå 6
    Undersäkra bägge på 10A och utvärdera efter några bad.
     

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: