Hur löser jag för högt retur till bergvärmepumpen?
Vår bergvärmepump får driftstörningar på grund av för högt retur till värmepumpen. Hur kan jag lösa sånt problem?
Det kan också vara någon slinga som är nära pannan och har stort flöde, tex till golvvärme. Då kan det hända att stor del av vattnet går tillbaka med i stor sett samma temp. Analysera hur det flödar i ditt system.
Om det händer när det blir kallare ute så skulle jag kolla värmekurvan också.
Om det händer när det blir kallare ute så skulle jag kolla värmekurvan också.
Förutom andra råd kan du öka varvtalet på cirkulationspumpen.P PeterBK skrev:
Dålig fart på den märker du om radiatorerna blir varma endast i övre delen.
Kanske står din pump på lägsta, så kolla det.
För lite info för en analys.
Har du konverterat från värme via olje-, el-, eller pelletspanna så kan radiatorerna vara för små eller för inkapslade. De kan vara dimensionerade för 80 - 90°C framledningstemperatur. Då kan sk. elementfläktar vara en lösning. Kostar dock en del.
Om du har tillräckligt varmt kan du börja med att dra ner på reglerkurvan, öppna radiatorventilerna för fullt. Reglera sen rum med övertemperatur stegvis till rätt temperatur. Detta kan ta några dagar. Vid termostatventiler ställer du in dom på önskat börvärde.
Har du en by-passventil i systemet så bör du se över den.
Lycka till / Göte
Har du konverterat från värme via olje-, el-, eller pelletspanna så kan radiatorerna vara för små eller för inkapslade. De kan vara dimensionerade för 80 - 90°C framledningstemperatur. Då kan sk. elementfläktar vara en lösning. Kostar dock en del.
Om du har tillräckligt varmt kan du börja med att dra ner på reglerkurvan, öppna radiatorventilerna för fullt. Reglera sen rum med övertemperatur stegvis till rätt temperatur. Detta kan ta några dagar. Vid termostatventiler ställer du in dom på önskat börvärde.
Har du en by-passventil i systemet så bör du se över den.
Lycka till / Göte
Hej!
Som många nämnt - larm för hög retur innebär i princip att värmepumpen inte lämnar över sin energi till värmekretsen.
Vanligen problem med cirkulation på något sätt.
Många tips i kommentarerna ovan.
Som många nämnt - larm för hög retur innebär i princip att värmepumpen inte lämnar över sin energi till värmekretsen.
Vanligen problem med cirkulation på något sätt.
Många tips i kommentarerna ovan.
Bästa svaret
Skriver det igen, kontrollera värmesidan hur vattnet cirkulerar speciellt om du använder termostater.
Sedan vet vi inte vad det är för värmepump, ts gjorde sitt första inlägg i söndags och sedan inget mera.🤔
Är det en pump med varmvattenberedning kanske en strulande växelventil skulle kunna ge konstigheter, men det är bara ett antagande. Har fått byta på vår pump men minns inte felsymtom/larm.
Sedan vet vi inte vad det är för värmepump, ts gjorde sitt första inlägg i söndags och sedan inget mera.🤔
Är det en pump med varmvattenberedning kanske en strulande växelventil skulle kunna ge konstigheter, men det är bara ett antagande. Har fått byta på vår pump men minns inte felsymtom/larm.
Problemet visade sig vara en strulande växelventil. Den har bytt och nu fungerar värmepumpen som den bör.A AndersS skrev:Skriver det igen, kontrollera värmesidan hur vattnet cirkulerar speciellt om du använder termostater.
Sedan vet vi inte vad det är för värmepump, ts gjorde sitt första inlägg i söndags och sedan inget mera.🤔
Är det en pump med varmvattenberedning kanske en strulande växelventil skulle kunna ge konstigheter, men det är bara ett antagande. Har fått byta på vår pump men minns inte felsymtom/larm.