Se till att tillräckligt många radiatorer faktiskt värmer.
Se till att flödet i värmebäraren inte är begränsat av smuts i systemet eller någon strypventil.
 
  • Gilla
OFP
  • Laddar…
Börja med att kontrollera att elementens ventiler öppnar, många av dem kan kan fastna om ni har termostater på dem.
 
Det kan också vara någon slinga som är nära pannan och har stort flöde, tex till golvvärme. Då kan det hända att stor del av vattnet går tillbaka med i stor sett samma temp. Analysera hur det flödar i ditt system.
Om det händer när det blir kallare ute så skulle jag kolla värmekurvan också.
 
R
P PeterBK skrev:
Vår bergvärmepump får driftstörningar på grund av för högt retur till värmepumpen. Hur kan jag lösa sånt problem?
Förutom andra råd kan du öka varvtalet på cirkulationspumpen.
Dålig fart på den märker du om radiatorerna blir varma endast i övre delen.
Kanske står din pump på lägsta, så kolla det.
 
R Ryzen skrev:
Förutom andra råd kan du öka varvtalet på cirkulationspumpen.
Dålig fart på den märker du om radiatorerna blir varma endast i övre delen.
Kanske står din pump på lägsta, så kolla det.
Men om det redan nu är för hög returtemp så borde den inte minska med ökat flöde, eller?
 
A AndersS skrev:
Men om det redan nu är för hög returtemp så borde den inte minska med ökat flöde, eller?
Tänkte samma sak. Snarare dra ner på hastigheten så att vattnet hinner ge värmen till omgivningen.
 
  • Gilla
Fuktskadad09
  • Laddar…
För lite info för en analys.
Har du konverterat från värme via olje-, el-, eller pelletspanna så kan radiatorerna vara för små eller för inkapslade. De kan vara dimensionerade för 80 - 90°C framledningstemperatur. Då kan sk. elementfläktar vara en lösning. Kostar dock en del.
Om du har tillräckligt varmt kan du börja med att dra ner på reglerkurvan, öppna radiatorventilerna för fullt. Reglera sen rum med övertemperatur stegvis till rätt temperatur. Detta kan ta några dagar. Vid termostatventiler ställer du in dom på önskat börvärde.
Har du en by-passventil i systemet så bör du se över den.
Lycka till / Göte
 
Hej!
Som många nämnt - larm för hög retur innebär i princip att värmepumpen inte lämnar över sin energi till värmekretsen.
Vanligen problem med cirkulation på något sätt.
Många tips i kommentarerna ovan.
 

Bästa svaret

Skriver det igen, kontrollera värmesidan hur vattnet cirkulerar speciellt om du använder termostater.
Sedan vet vi inte vad det är för värmepump, ts gjorde sitt första inlägg i söndags och sedan inget mera.🤔
Är det en pump med varmvattenberedning kanske en strulande växelventil skulle kunna ge konstigheter, men det är bara ett antagande. Har fått byta på vår pump men minns inte felsymtom/larm.
 
Tack alla för era kommentarer! Jag ska undersöka vilka hjälpa mesta.
 
A AndersS skrev:
Skriver det igen, kontrollera värmesidan hur vattnet cirkulerar speciellt om du använder termostater.
Sedan vet vi inte vad det är för värmepump, ts gjorde sitt första inlägg i söndags och sedan inget mera.🤔
Är det en pump med varmvattenberedning kanske en strulande växelventil skulle kunna ge konstigheter, men det är bara ett antagande. Har fått byta på vår pump men minns inte felsymtom/larm.
Problemet visade sig vara en strulande växelventil. Den har bytt och nu fungerar värmepumpen som den bör.
 
  • Gilla
AndersS och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.