F
Så, jag har en liten rostfri pool/spabad om 3,5m3. Jag kopplade nyligen på en pahlen värmeväxlare i apparatrummet som går på min NIBE s1256 med en Pool 40.

Uppvärmningen fungerar bra och cirkulationen av poolvattnet går via slangar under mark. Cirkulationen sköts av cirkulationspumpen som sitter ute vid poolen.

Jag har klurat men kommer inte fram till hur man löser följande på ett vettigt sätt, nu går C-pumpen 24/7 vilket drar onödigt mkt energi. Stänger jag av den/låter den köra cykler så kommer Bv pumpen att värma utan att vattnet cirkulerar. Hur kan man på ett så enkelt sätt som möjligt köra tex 2-3 reningscykler per dygn som infaller med uppvärmningen? Dvs att cirkulationspump/rening och värmeproduktion matchar.
 
F
Om någon dyker på samma fråga (osannolikt:) så läste jag det ihop med NIBE. Det gick visst att blockera BV pumpen vissa tider för poolen. Dvs när den aldrig får värma.

Så jag blockerar vissa tider och så att jag låter cirkulationspumpen köra de tiderna BV inte är blockad. Är så stökigt att ställa filtreringstider i modulen på poolen (Balboa har mkt att jobba på när det kommer till användarvänlighet) så jag beställde en wifi modul som jag hoppas ska vara enklare för att föra det i telefonen
 
Richard_F
Hej

Jag har en snarlik uppsättning som dig. Jag (tillsammans med min elektriker) löste det genom att sätta en flödesgivare innan VVX och denna är sedan kopplad till poolstyrningen för pumpen.

Inget flöde = deaktiverad värme från pumpen. Har funkat klockrent i 4 år.
 
  • Rörsystem med flödesgivare och expansionstank för poolvärmepump, inklusive Pahlén Titanium-enhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Fnurpen
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.