974 läst · 43 svar
974 läst
43 svar
Hur koppla om kronströmbrytare till både dimmer och vanlig knapp
Har en kronströmbrytare med två lampknappar som kan tända och släcka två olika lampor.
Nu vill jag ha endast en av lamporna kopplat till en dimmer och den andre fortfarande kopplad till vanlig knapp då den ej är dimmbar.
Jag har två fas, en nolla och två jord ut från väggen.
Nu vill jag ha endast en av lamporna kopplat till en dimmer och den andre fortfarande kopplad till vanlig knapp då den ej är dimmbar.
Jag har två fas, en nolla och två jord ut från väggen.
Du behöver en till infälld dosa för den. Rekommenderar att byta till en dimmerpuck istället som läggs i samma dosa bakom strömställaren.
Annars måste du montera en förhöjningsram och byta ut allt.
Biltema verkar inte ha dosdimmer men t ex denna: https://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-LED-100-W,-ELKO-EKO06965/p/32-8035
Annars måste du montera en förhöjningsram och byta ut allt.
Biltema verkar inte ha dosdimmer men t ex denna: https://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-LED-100-W,-ELKO-EKO06965/p/32-8035
Redigerat:
Husägare
· Skåne
· 1 453 inlägg
Formellt går det ”nog” att lägga den nya dimmern utanpåliggande bredvid den andra infällda, men lösningen skriker hemmapul och det vill vi undvika.
Jag har redan varit och försökt koppla. Nu är endast dimmern inkopplad och funkar fint på en lampa. Men jag lyckades inte få bägge (både dimmer och andra knappbrytare) att funka. Dimmern verkar kräva nollan inkopplad trots den ska funka utan. Och då har jag problem med att bägge kräver nollan. Funderar på om en bättre dimmer kanske, som verkligen funkar utan nolla kan lösa problemetF fredrik.johansson skrev:
Elektriker vill ha 2200kr för 2h (minsta möjliga tid) och därefter 700kr för serviceavgift och sen kan jag tro de vill byta ut min dimmer, lägga dosa etc. Och då stiger priset upp löjligt mer 😅A Amse01 skrev:Jag har redan varit och försökt koppla. Nu är endast dimmern inkopplad och funkar fint på en lampa. Men jag lyckades inte få bägge (både dimmer och andra knappbrytare) att funka. Dimmern verkar kräva nollan inkopplad trots den ska funka utan. Och då har jag problem med att bägge kräver nollan. Funderar på om en bättre dimmer kanske, som verkligen funkar utan nolla kan lösa problemet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 163 inlägg
Visst, vi säger inget om det men då måste du offra tid på att lära dig, träna och skaffa de verktyg som behövs. Du har redan gjort ett allvarligt generalfel genom att prova dig fram. Ett annat grovt fel är att anta att blå är nolla. Blå är en tändtråd, det syns tydligt.A Amse01 skrev:
Så börja med att ta reda på vad varje ledare har för funktion.
Du har en kronomkopplare där (nr 5). Då kan man dra en ganska säker slutsats att svart är fast fas, och att blå och brun är tändtrådar.
Användning av blå FK som tändtråd är felaktig och bör åtgärdas.
Sedan kopplar du helt enkelt strömbrytare och dimmer enligt den anvisning som följer med.
Nolla eller tändtråd. Jag såg oavsett hur det var kopplat och därmed kunnat utgå från vilken kabel som ska sitta vart. Så jag må ha fel namn men det är inte felkopplat iallafall 😄👌Bo.Siltberg skrev:Visst, vi säger inget om det men då måste du offra tid på att lära dig, träna och skaffa de verktyg som behövs. Du har redan gjort ett allvarligt generalfel genom att prova dig fram. Ett annat grovt fel är att anta att blå är nolla. Blå är en tändtråd, det syns tydligt.
Så börja med att ta reda på vad varje ledare har för funktion.
Du har en kronomkopplare där (nr 5). Då kan man dra en ganska säker slutsats att svart är fast fas, och att blå och brun är tändtrådar.
Användning av blå FK som tändtråd är felaktig och bör åtgärdas.
Sedan kopplar du helt enkelt strömbrytare och dimmer enligt den anvisning som följer med.