541 läst · 6 svar
541 läst
6 svar
Hur kan det komma sig att det saknas ställdon? Dålig tryck i golvvärme i badrum och hall.
Hej, vi är relativt nyinflyttade i 1,5 villa och har lagt märke till att golvvärmen i nedre badrum är obefintlig samt varierande på övriga 7 slingor. Öppnade skåpet precis och såg följande (bifogade bilder). Det verkar saknas ställdon på slinga 7 för WC/dusch och det går heller inte att justera denna manuellt. Den är tvärstängd. Även ställdonet för matplats/kök satt omonterad. Detta känns givetvis rätt fel och ganska logiskt då att vi upplevt dessa problem. Några tips till en förvirrad eller är det bara att boka hit vvsare?
I övrigt har vi rätt ok inneklimat och hela systemet håller inställd temperatur bra. IVT490 och vattenburen golvvärme nere + vattenburna radiatorer på övervåningen. I december installerade vi en IVT807-1 som komplement. Men som sagt golvvärme i badrummet är obefintlig, dåligt tryck i hallen och något lägre temperatur i ena slingan i vardagsrummet. Tack!
I övrigt har vi rätt ok inneklimat och hela systemet håller inställd temperatur bra. IVT490 och vattenburen golvvärme nere + vattenburna radiatorer på övervåningen. I december installerade vi en IVT807-1 som komplement. Men som sagt golvvärme i badrummet är obefintlig, dåligt tryck i hallen och något lägre temperatur i ena slingan i vardagsrummet. Tack!
Ganska rörigt i centralen, undrar vem som kopplat in den. Det med att det inte är don på bad och ev en annan är nog för att du har en VP, den måste ha ett flöde över sig konstant, annars får den hicka och kan lösa ut. Så inget fel i det. Öppna alla termostater ställ in VP för bra temp på elementen, sen ställa in termostaterna i rummen för rätt värme.
Ok tack. Det händer inget på 7:e slingan (badrummets) när jag fjädrar ut och in stiftet?J Josth skrev:
Kom att tänka på att badrummet saknar egen rumstermostat, till skillnad från övriga rum också slingor. Är det kanske därför den inte har ett ställdon? Oavsett så verkar den kärvat fast helt i stängt läge.
Däremot stängs flödesventilen på tex 5an och 2an när jag testar att fjädra in och ut där. 2an stängs också helt så fort jag sätter på dess ställdon men flödar fint när det är utan. Det ställdonet är också helt kallt jämfört med övriga 5 st som är varma. Kanske fel där med?
Om ventilstiftet fastnat i nedtryckt läge kan man prova att knacka försiktigt med en hammare likt en hackspett på ventilen och se om stiftet lossnar och fjädrar ut. Kanske smörjning med silikonspray hjälper(?)
Ja ett helt kallt ställdon tyder förmodligen på något fel.
Ja ett helt kallt ställdon tyder förmodligen på något fel.
Jag ska prova hammare och sen lite spray. Just det stiftet känns mer stumt och så händer det som sagt ingenting.J Josth skrev:
Sen blir det nog att byta ut de 2 st kalla donen.
JOSTH LÅT BLI ATT SKRIVA HAMMARE , INGEN HAMMARE PÅ EN PIGG, den kan krokna då, samt det kan bli grader på den. Skaftet på en mejsel är att föredra. Sen kan man med en hammare knacka på fördelaren nedanför ventilen lite kraftigt så kan den släppa i sätet om den kärvat till sig där.
Josth
Josth
Liknande trådar
-
Går det att måla vägg med trasiga tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket kryp kan detta komma ifrån?
Övrigt husrelaterat -
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Plattsättning runt golvbrunn. Är det fackmannamässigt gjort?
Badrum -
Inkommande vatten, tätar det till sig efter hand?
Vatten & Avlopp