Den nya termostatens plint saknar plats för jord. Som jag förstår det ska skärmen/strumpad runt värmekabeln kopplas samman med strömförsörjningens jord med t ex wago. Men värmekabeln har ingen skärm utan har också en jordkabel.

I tidigare termostat var jord från strömförsörjningen ihopkopplad med jord från värmekabeln (med wago) och sedan gick dessa ihopkopplade till plinten.

Eftersom den nya termostatens plint saknar plats for jord så skippar jag helt enkelt att koppla in jorden till plinten och låter bara de två jordkablarna kopplas ihop. Blir det rätt?


Gamla termostaten
Bild av en ny termostat installerad i en vägg, med exponerade kablar runt omkring. Plint saknar plats för jordanslutning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Nya termostaten
Ny termostat med olika kablar uppkopplade men saknar plats för jordanslutning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja det blir korrekt.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
A
Var jorden till värmekabeln av entrådig typ? Ser att du använt en wago som inte är bra för fin/mångtrådiga ledare.
 
  • Gilla
J-banan
  • Laddar…
FK går bra ju också i Wago 773
 
Men det brukar vara en annan typ av ledare i värmekablar, MEN den kan ju vara skarvad någonstans mellan golv och termostatdosa.
 
A avh67f skrev:
Var jorden till värmekabeln av entrådig typ? Ser att du använt en wago som inte är bra för fin/mångtrådiga ledare.
Nej, det är mångtrådig. Tack, byter till Wago 221
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
E elmont skrev:
Men det brukar vara en annan typ av ledare i värmekablar, MEN den kan ju vara skarvad någonstans mellan golv och termostatdosa.
Aha, så kan det nog vara
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.