923 läst · 15 svar
923 läst
15 svar
Hur hanteras nollan för grupper utanför jfb vid femledarsystem?
Sida 1 av 2
Har en anläggning som nyligen gått från att ha matats med tre faser och PEN-ledare till att få separat inkommande nolla och jord. I centralen finns två jfb med varsin nollskena och en gemensam jordskena. Det finns också några grupper utanför jfb, tex värmepanna och friggebod.
Innan bytet till femledare var nollan för alla grupper utanför jfb kopplade på jordskenan, vilket jag tolkar som praxis då de ändå är sammankopplade i centralen. Nu efter bytet ser jag att elektrikern inte flyttat på några av noll-ledarna på jordskenan.
Är det verkligen korrekt att koppla nolla på jordskenan vid femledarsystem?
Innan bytet till femledare var nollan för alla grupper utanför jfb kopplade på jordskenan, vilket jag tolkar som praxis då de ändå är sammankopplade i centralen. Nu efter bytet ser jag att elektrikern inte flyttat på några av noll-ledarna på jordskenan.
Är det verkligen korrekt att koppla nolla på jordskenan vid femledarsystem?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 556 inlägg
Du har redan ett fel i denna koppling som oundvikligen måste lagas.
Är kabeln bytt till en femledare? Vilken area? Kravet på en PEN-ledare är minst 10 mm². Inte för att det orsakar en olycka under vår livstid men det är ses som ett allvarligt fel om skyddsledaren skulle vara klenare i den nya kabeln.
Sedan bör du anmäla elfirman till elsäkerhetsverket. Deras arbete tyder på grav inkompetens. Eller så finns det en missuppfattning här. Var har de lagt inkommande neutralledare just nu? Hur är inkommande skyddsledare märkt, finns det en blå tilläggsmärkning? Har du några utgående TN-C-ledningar ("fyrledare") ifrån din central till andra centraler?
Är kabeln bytt till en femledare? Vilken area? Kravet på en PEN-ledare är minst 10 mm². Inte för att det orsakar en olycka under vår livstid men det är ses som ett allvarligt fel om skyddsledaren skulle vara klenare i den nya kabeln.
Sedan bör du anmäla elfirman till elsäkerhetsverket. Deras arbete tyder på grav inkompetens. Eller så finns det en missuppfattning här. Var har de lagt inkommande neutralledare just nu? Hur är inkommande skyddsledare märkt, finns det en blå tilläggsmärkning? Har du några utgående TN-C-ledningar ("fyrledare") ifrån din central till andra centraler?
Kabeln är bytt, vad jag kan se är den väl tilltagen men kan inte med ögat se arean. Enbart femledare ut. Ingen blåmarkering på inkommande gulgrön. Inkommande blå ligger på en blå kopplingsplint innan den går vidare till resp jfb.Bo.Siltberg skrev:Du har redan ett fel i denna koppling som oundvikligen måste lagas.
Är kabeln bytt till en femledare? Vilken area? Kravet på en PEN-ledare är minst 10 mm². Inte för att det orsakar en olycka under vår livstid men det är ses som ett allvarligt fel om skyddsledaren skulle vara klenare i den nya kabeln.
Sedan bör du anmäla elfirman till elsäkerhetsverket. Deras arbete tyder på grav inkompetens. Eller så finns det en missuppfattning här. Var har de lagt inkommande neutralledare just nu? Hur är inkommande skyddsledare märkt, finns det en blå tilläggsmärkning? Har du några utgående TN-C-ledningar ("fyrledare") ifrån din central till andra centraler?
Är problemet att man riskerar att få för hög belastning på inkommande gulgrön ledare? Eller är det förväxling/förvirringsrisken som är det stora problemet?
När du har 5-ledare som matning så behövs ingen blå markering på skyddsjorden, det är bara på PEN ledare det behövs ( 4-ledarsystem ) .
Normal ska det inte gå någon ström i skyddsjorden, så de blåa nollorna borde flyttas till inkommande nolla.
Normal ska det inte gå någon ström i skyddsjorden, så de blåa nollorna borde flyttas till inkommande nolla.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 556 inlägg
Ok, det är endast grupperna utanför JFBerna som får sin nolla från PE-skenan? Det förändrar egentligen ingenting, det är lika fel.
Ett problem är att en skyddsledare aldrig får bära en belastningsström. Det kan ha betydelse för elmiljön.
Det andra problemet är att en PEN-ledare ska ha minsta area 10 mm².
Förvirringen här kan leda till olyckor, men det är osannolikt.
Det viktiga är att dessa fel anses allvarliga. Det är en rödljuskörning. Något man aldrig bryter mot.
Så det finns ingenting att fundera på här utan elfirman får komma tillbaka och åtgärda, gratis. Se till att chefen för elfirman blir medveten om de brister du har nu. Det kan finnas förmildrande omständigheter t.ex att dessa neutralledare var svåra att se etc.
Lite bilder vore intressant.
Ett problem är att en skyddsledare aldrig får bära en belastningsström. Det kan ha betydelse för elmiljön.
Det andra problemet är att en PEN-ledare ska ha minsta area 10 mm².
Förvirringen här kan leda till olyckor, men det är osannolikt.
Det viktiga är att dessa fel anses allvarliga. Det är en rödljuskörning. Något man aldrig bryter mot.
Så det finns ingenting att fundera på här utan elfirman får komma tillbaka och åtgärda, gratis. Se till att chefen för elfirman blir medveten om de brister du har nu. Det kan finnas förmildrande omständigheter t.ex att dessa neutralledare var svåra att se etc.
Lite bilder vore intressant.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 556 inlägg
Jo det har han ju, det är det som är felet. Han har PEN+N just nu.
Ja precis, i praktiken blir det nu 3 faser, N och PEN. Rent intuitivt känns det inte rätt men jag ser inte hur det är en omedelbar fara? Jag ser hur som helst till att dom får fixa det.Bo.Siltberg skrev:
Har inga bra bilder just nu, men det är väldigt fullt i centralen. Som någon annan skrev så har man nog helt enkelt missat nollorna på jordskenan, det sitter nästan dolt bakom en av nollskenorna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 556 inlägg
Ja alltså, du behöver inte ringa efter en elektriker idag, kanske inte till veckan heller, men det ska åtgärdas utan onödigt dröjsmål.
Elektrikern hade kunnat sätta en liten neutralprint för inkommande N där man sedan gått ut till respektive jfb. Då hade det funnit en plint med platser att använda för grupper som inte ska omfattas av någon jfb.
Som tidigare talare skrivit så blir det ju väldigt fel att låta din skyddsledare vara en strömbärande ledare eftersom den enbart är avsedd att vara det vid just fel..
Som tidigare talare skrivit så blir det ju väldigt fel att låta din skyddsledare vara en strömbärande ledare eftersom den enbart är avsedd att vara det vid just fel..
Det finns redan denna neutralplint om du läser inlägg #6N Nixon90 skrev:Elektrikern hade kunnat sätta en liten neutralprint för inkommande N där man sedan gått ut till respektive jfb. Då hade det funnit en plint med platser att använda för grupper som inte ska omfattas av någon jfb.
Som tidigare talare skrivit så blir det ju väldigt fel att låta din skyddsledare vara en strömbärande ledare eftersom den enbart är avsedd att vara det vid just fel..
De har dock missat att flytta några utgående neutral-ledare vid omläggningen.