Hej!
Förstagångensägar till en 1 ½-plansvilla här som är mycket novis, men otroligt intresserad av att lära mig hur mitt nyköpta hus fungerar.
Jag har en LLVP på markplan i vardagsrummet, resten av uppvärmning är vattenburen. I källaren/pannrummet har jag en Albin Villakombi 720F från -86. I dagsläget värms den enbart av elpatroner (ja, jag vet.. I dessa tider). Det hade varit mycket intressant att dels få lite kunskap om hur systemet fungerar och vilka delar som är vad, men även om en mer kunnig person kan förklara hur jag skulle kunna elda med ved i denna panna.
Jag bifogar några bilder, så hade det varit väldigt uppskattat om ni kan hjälpa mig identifiera de olika delarna.
Två frågor ovanpå det:
- Det finns tre elpatroner just nu. Behöver jag ha igång alla tre samtidigt, eller räcker det med enstaka? Hur påverkas effekten?
- Hur fungerar shunten? Hur bör jag exempelvis ställa in den på sommarhalvåret så att jag får varmvatten i kran och dusch, men inget vatten ut i radiatorer?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
-
20 okt 2022 16:34 #1
-
-
25 okt 2022 18:10 #3
Här sitter det en värmeväxlare, vet du vad den är till?
Har du pool?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Du verkar inte ha nån shuntautomatik
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Elpatronerna fungerar som tripp/trall/trull
Dvs termostaterna ska vara inställda i sekvens så att inte alla i onödan går tillsammans.
Jag hade kanske satt dem 65/55/45.
- Laddar…
-
25 okt 2022 18:19 #4
Sen det med en shunt som ska ställas manuellt är inger bra, den bilden med röd pil. Ska det vara någon ekonomi i det ska den vara automtisk och reglera efter utetempen.
-
25 okt 2022 18:23 #5
Vad står det på tejpen?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
26 okt 2022 08:54 #6
Den tejpbiten som är längst bort betyder strömbrytare till cirkulationspump, vilket mycket riktigt gör vad den är märkt.
Närmare kameran, så finns det en lappmärkning på själva pannan.
Där står det "påfyllning av vatten till radiator", när jag öppnar den kranen så ökar trycket på manometern som sitter alldeles bredvid expansionskärl som är på höger sida av pannan. -
26 okt 2022 08:57 #7
-
26 okt 2022 09:03 #8
Har ingen pool eller något liknande det. Det enda jag kan tänka som är en någorlunda finess i huset är golvvärme.
Ingen shuntautomatik, nej. Vad rekommenderar du för inställning 1-10 på shunten? Hur bör jag tänka där, varierar det mellan säsong? Den står på 3 just nu.
Tack för tipset om patroninställningen! De fungerar alltså som brytare då, dvs värdet den är inställd på anger vid vilken temperatur som patronen bryts? Är alla tre igång samtidigt oavsett vad jag ställer in dem på? Hade de exempelvis på 60-0-0 tidigare, för jag tänkte att jag bara behövde ha en igång och det blir då billigare.. -
26 okt 2022 11:49 #9
På min panna från 70 talet fanns ett diagram, som gav en hint om vad schunten skulle stå på.
Man fick själv klura ut vad som behövdes. Efter ett år i huset hittade man rätt. -
Husägare · Östergötland · 3 246 inlägg 26 okt 2022 15:00
Magnus E K
Husägare- Östergötland
- Medlem nov 2015
- 3 246 inlägg
- 3 349 gillningar
- 118 bilder och filmer
26 okt 2022 15:00 #10 -
26 okt 2022 16:32 #11
- Laddar…
-
Medlem · 534 inlägg 26 okt 2022 16:4626 okt 2022 16:46 #12
Föredömligt utmärkt pannrum! Något helt annat än diverse skit som jag kommit till..
Cirkulationspumpen hade inte jag bytt om det inte var något fel på den. En sådan investering torde ha väldigt lång återbetalningstid. Kolla på den vad den drar.
Fanskapen går ändå sönder förr eller senare, då kan man byta till steglösa energisnåla diton.
Ett tips är att köra cirkulationspumpen då och då även på sommaren, liksom för att motionera den så att den inte ”begar ihop” om den står stilla långa perioder. -
26 okt 2022 17:08 #13
Däremot så kan såna saker som ev effekttaxa eller annat(säkringsstorlek). Är väl mer det att det är normalt onödigt att köra högre effekt än nödvändigt.- Laddar…
-
26 okt 2022 17:13 #14
Läs här https://assets.imi-hydronic.com/Complementary documents/Sweden/Handbok 3 se.pdfRedigerat 26 okt 2022 17:18- Laddar…
-