2 656 läst · 9 svar
3k läst
9 svar
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Två små barn kommer förr eller senare bli två större barn som vill ha stängd dörr in till sina rum på vår övervåning. Tyvärr räcker inte luften till när dörrarna stängs.
Huset har självdrag så jag började med att montera en fläkt som går kontinuerligt i badrummet. Så länge dörrarna är öppna från badrum och in till sovrummen fungerar detta finfint (mäter CO2 som koll).
Så här ser planlösningen ut. Rummen till vänster är barnrum och röd prick är badrumsfläkten. Gröna cirklar är tilluft.
Bytte ut den falsade tröskeln in till ett av sovrummen till vänster till en platt (glipa ca 1cm - 73cm2).
Sov en natt med dörren (A) stängd vilket gav följande på väderstationen. Det är alltså där det är 73cm2 glipa.
Med öppen dörr går CO2 inte över 800ppm på natten.
Friskluftsventilen som går genom ytterväggens area är ju ungefär som springan under innerdörren men ändå blir det enorm skillnad med dörren stängd respektive öppen. Hur ska man tänka här - jag gissar att luften sugs från de andra sovrummen när de istället har öppna dörrar och att springan under dörren blir ett för stort "motstånd"?
Huset har självdrag så jag började med att montera en fläkt som går kontinuerligt i badrummet. Så länge dörrarna är öppna från badrum och in till sovrummen fungerar detta finfint (mäter CO2 som koll).
Så här ser planlösningen ut. Rummen till vänster är barnrum och röd prick är badrumsfläkten. Gröna cirklar är tilluft.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bytte ut den falsade tröskeln in till ett av sovrummen till vänster till en platt (glipa ca 1cm - 73cm2).
Sov en natt med dörren (A) stängd vilket gav följande på väderstationen. Det är alltså där det är 73cm2 glipa.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Med öppen dörr går CO2 inte över 800ppm på natten.
Friskluftsventilen som går genom ytterväggens area är ju ungefär som springan under innerdörren men ändå blir det enorm skillnad med dörren stängd respektive öppen. Hur ska man tänka här - jag gissar att luften sugs från de andra sovrummen när de istället har öppna dörrar och att springan under dörren blir ett för stort "motstånd"?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"

Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Läs mer

BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 44 134 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 44 134 inlägg
Det ligger nog något i det. Vilket ju också innebär att om alla har stängda dörrar med glipa under så blir det jämnt fördelat igen.P Peter321 skrev:
Normen är minst 0,35 l/s och kvm samt minst 4 l/person. Räcker badrumsfläkten till för det?
Hur är det på våningsplanet under?
Är det risk för att badrumsfläkten suger luft från tilluft där?
Tack för svar. Frågan blir då… hur gör alla andra..? Måste ju vara massor med stängda sovrumsdörrar överallt och vi har ju ändå friskluftsventil + dörrspringa + badrumsfläkt och ändå står luften helt still. 🤔BirgitS skrev:
Det ligger nog något i det. Vilket ju också innebär att om alla har stängda dörrar med glipa under så blir det jämnt fördelat igen.
Normen är minst 0,35 l/s och kvm samt minst 4 l/person. Räcker badrumsfläkten till för det?
Hur är det på våningsplanet under?
Är det risk för att badrumsfläkten suger luft från tilluft där?
Badrumsläkten är specad till 134m3/h vilket ger 37 liter / sek. Golvyta ca 65 kvm. Så behovet är då enligt Boverket 39 liter / sek vilket ju är ungefär rätt. Antar dock att det är på maxfart på fläkten och det kör jag inte nu. Sen är det ju ändå bra luft (enligt co2-mätningen) så länge dörrar är öppna.
Våningsplanet under har också en badrumsfläkt som går permanent så det borde ju bli ett undertryck där också kan jag tycka.

BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 44 134 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 44 134 inlägg
Luften kommer in där det är lättast och om det är lättare att suga luften från något annat ställe än från sovrummet med stängd dörr så sker det. Normalt så har man flera frånluftsfläktar i ett hus med väl fungerande ventilation och det på alla våningsplan.P Peter321 skrev:
37 l/s lär vara dels på full fart och dels under optimala förutsättningar så i praktiken når man sällan upp till de där 37 l/s på full fart. Normen är 15 l/s i ett badrum.P Peter321 skrev:Badrumsläkten är specad till 134m3/h vilket ger 37 liter / sek. Golvyta ca 65 kvm. Så behovet är då enligt Boverket 39 liter / sek vilket ju är ungefär rätt. Antar dock att det är på maxfart på fläkten och det kör jag inte nu. Sen är det ju ändå bra luft (enligt co2-mätningen) så länge dörrar är öppna.
Men med en fläkt per våningsplan som i praktiken kanske drar 15 l/s så är det ju långt från önskad ventilation.P Peter321 skrev:
Vilket kanonpresentation. 👏 Enbart utifrån den så låter det ju som att FTX skulle kunna vara lösningen på mitt "problem". Oavsett flöde på FX-fentilationen så känns det ju logiskt att det blir så om det beskrivs i filmen (och som det blir hemma hos oss).B bobobjorn skrev:
Jag känner att det kan bli mycket rördragning att få ner ventilationen till undervåningen, är det helt orimligt att tänka sig att man bara kör ett FTX-aggregat för övervåningen och fortsätter köra badrumsfläkt nere? Typ en "FTX light". Rördragningen skulle nog kunna bli nästan obefintlig där uppe då både aggregat och rör kunde kan vara på vinden...
Har nästan samma planritning och samma problem, har haft en ventilationskille som rengjorde alla kanaler och kalibrerade alla frånluftsutsug men ändå blir det nästan helt stopp i till-luft på natten speciellt i sovrummen. Vet inte helt varför, kanske sugs mer luft från nedervåningen upp genom trapporna? Men även när vi varit bortresta längre tid luktar det väldigt unket överallt, det är helt enkelt inte tillräckligt att köra fläkten monterad på taket på dess max-hastighet.P Peter321 skrev:Två små barn kommer förr eller senare bli två större barn som vill ha stängd dörr in till sina rum på vår övervåning. Tyvärr räcker inte luften till när dörrarna stängs.
Huset har självdrag så jag började med att montera en fläkt som går kontinuerligt i badrummet. Så länge dörrarna är öppna från badrum och in till sovrummen fungerar detta finfint (mäter CO2 som koll).
Så här ser planlösningen ut. Rummen till vänster är barnrum och röd prick är badrumsfläkten. Gröna cirklar är tilluft.
[bild]
Bytte ut den falsade tröskeln in till ett av sovrummen till vänster till en platt (glipa ca 1cm - 73cm2).
Sov en natt med dörren (A) stängd vilket gav följande på väderstationen. Det är alltså där det är 73cm2 glipa.
[bild]
Med öppen dörr går CO2 inte över 800ppm på natten.
Friskluftsventilen som går genom ytterväggens area är ju ungefär som springan under innerdörren men ändå blir det enorm skillnad med dörren stängd respektive öppen. Hur ska man tänka här - jag gissar att luften sugs från de andra sovrummen när de istället har öppna dörrar och att springan under dörren blir ett för stort "motstånd"?
Kanske har felet att göra med att dörrarna har glipa längst ner, där det är ju kallare luft och varm luft samlas högre upp i rummen utan att bytas ut? Då blir det ju bara hallen och badrummet som får luft-utbyte.
Min lösning kommer bli, bygga en skjutdörr ovanför trappan så neder och ovan-våning blir helt separata, ljud-isolerande dörrar med helt stängd glipa, sen borrar jag hål ovanför varenda dörr och lägger in en tyst ventilationsfläkt som kommer styras smart som home-assistant eller liknande hemmabygge med en ESP32 och några sensorer. Då kommer fläktarna skapa undertryck i det sovrummet man vill eller alla, forsla bort varm högre luft närmare taket in mot hallen/badrummet där den ska ändå sugas ut. Egentligen kommer fläktarna bara gå igång när det blir fel och luft står kvar i sovrummen.
Låter som ett intressant projekt!T Trolltomte skrev:Har nästan samma planritning och samma problem, har haft en ventilationskille som rengjorde alla kanaler och kalibrerade alla frånluftsutsug men ändå blir det nästan helt stopp i till-luft på natten speciellt i sovrummen. Vet inte helt varför, kanske sugs mer luft från nedervåningen upp genom trapporna? Men även när vi varit bortresta längre tid luktar det väldigt unket överallt, det är helt enkelt inte tillräckligt att köra fläkten monterad på taket på dess max-hastighet.
Kanske har felet att göra med att dörrarna har glipa längst ner, där det är ju kallare luft och varm luft samlas högre upp i rummen utan att bytas ut? Då blir det ju bara hallen och badrummet som får luft-utbyte.
Min lösning kommer bli, bygga en skjutdörr ovanför trappan så neder och ovan-våning blir helt separata, ljud-isolerande dörrar med helt stängd glipa, sen borrar jag hål ovanför varenda dörr och lägger in en tyst ventilationsfläkt som kommer styras smart som home-assistant eller liknande hemmabygge med en ESP32 och några sensorer. Då kommer fläktarna skapa undertryck i det sovrummet man vill eller alla, forsla bort varm högre luft närmare taket in mot hallen/badrummet där den ska ändå sugas ut. Egentligen kommer fläktarna bara gå igång när det blir fel och luft står kvar i sovrummen.
Jag har löst det hos mig nu med FTX på båda våningarna så har inget problem med stängda dörrar eller så längre, kanske att det är värt att göra en jämförelse även för dig vad det skulle kosta jämfört med lösningen med fläktar mellan rummen mm.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Kan och får man bygga en eldstad med kökets ventilation som rökutgång?
Värme allmänt -
Måla tak ventilationshuv, vilken typ av färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Får inte kontakt med spotlite lampan, kan inte vrida tillräckligt
Belysning -
Hur få tillräcklig frånluftsventilation?
Ventilation -
Måla ventilationsgaller, vilken färg?
Färg, Måla & Tapetsera