  1. J
    Medlem · Värmland · 281 inlägg

    Jimmu

    Medlem
    Håller på att renovera gäststugan, väggarna har öppnats upp för att ny el ska dras, fler vägguttag, ett elelement och fasadbelysning utomhus ska installeras.

    Jag tänkte göra så mycket som möjligt själv men det som jag kört fast med är hur elen till fasadbelysningen ska dras.
    Beställde belysningen idag, valet föll för Hide-a-lite Milo I
    ( https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-milo-1-led )

    Det är två armaturer som ska kopplas in, det är för mig givet hur rören/kablarna ska dras från den tilltänkta centralen till strömbrytaren, samt från strömbrytaren till den första armaturen men sen vet jag inte riktigt.

    Ska man borra ut två rör (en för inkommande och en för vidarekoppling till armatur 2) vid första armaturen och koppla samman allt inne i den första armaturen, får det plats?

    Ska man dra ett rör genom fasaden ut till armatur 1 och dra kablarna från armatur 1 till armatur 2 tillbaka i samma rör och ha någon form av T/Y-koppling inne i väggen?

    Hur bör man göra?
     
  2. E
    Medlem · jämtland · 19 659 inlägg

    elmont

    Medlem
    Dra strömmen till en dosa inne och där fördela ut till armaturerna, ett rör till varje armatur samt till brytare och matning.
     
  3. U
    Medlem · Skåne · 1 757 inlägg

    Uffe A

    Medlem
    Du kan sätta en kopplingsdosa ovanför SB, Sen drar du ut ett rör till varje lampa
    Det är det enklaste.
    Hör med elektrikern som ska göra resten av jobbet hur han vill ha det.
    Alla är vi ju olika i vårt tänk.
     
    • Laddar…
  4. U
    Medlem · Skåne · 1 757 inlägg

    Uffe A

    Medlem
    Då var vi två med samma tänk:D
     
  5. J
    Medlem · Värmland · 281 inlägg

    Jimmu

    Medlem
    Varför tänkte jag inte på det själv för?
    Har planerat för en kopplingsdosa för vägguttagen redan
     
    • Laddar…
  6. J
    Medlem · Värmland · 281 inlägg

    Jimmu

    Medlem
    Såklart att det är så man gör på bästa sättet. Lösningen var väl för enkel för att jag skulle tänka på det själv
     
  7. E
    Medlem · jämtland · 19 659 inlägg

    elmont

    Medlem
    För att du är en hempulare som saknar nästan all erfarenhet ;)
     
  8. L
    Medlem · Stockholm · 1 644 inlägg

    Lars48

    Medlem
    Ursäkta Jimmu om jag kapar din tråd. Men jag har oxå en fråga om fasad belysning.
    Som ni ser på bilden det finna en lampa längt till höger vid dörren till tvättstugan. Tänkte utöka lampan pararell kopplad till 4. Två till vänster o två till höger om fönstret.
    Fråga hur ska man dra kabeln så diskret så möjligt mellan lamporna ?
    Det finns en glipa mellan panelerna som jag tänkte gömma kabeln i.
    Vad tycker ni ?

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_1792.JPG
     
  9. E
    Medlem · Skåne · 8 935 inlägg

    etompau

    Medlem
    Köp kabelskyddsrör i metall, måla dom vita och skruva upp dom på panelen. Perfekt rakt och hållbart.
     
  10. T
    Medlem · Västra götaland · 2 649 inlägg

    Tobbe_3

    Medlem
    Det är smart att använda eklk eller motsvarnade kabel ihop med kabelskyddsrör av metall. Det gör att risken för spänningssättning av röret vid kabelskador elemineras.
     
    • Laddar…
  11. L
    Medlem · Stockholm · 1 644 inlägg

    Lars48

    Medlem
    Ok, så att säga iden om flex / Eklk kabel undangömd mellan övre ich nedre delen av fasaden är dålig ?
     
  12. E
    Medlem · Skåne · 8 935 inlägg

    etompau

    Medlem
    Svårt att avgöra från en bild, men om du kan få dit kabeln på ett bra sätt mellan panelerna så är det också en möjlighet.
     
  13. S
    Medlem · 727 inlägg
    Montera även ett skymningsrelä så slipper du slå av o på lamporna manuellt
     
    • Laddar…
  14. L
    Medlem · Stockholm · 1 644 inlägg

    Lars48

    Medlem
    Bra, ide
    Kör just nu med sendor lampor som funkat utmärkt för fjärde åren. Köpte många på rea som ligger oförbrukad i källaren.
     
    • Laddar…
  15. L
    Medlem · Stockholm · 1 644 inlägg

    Lars48

    Medlem
    Mellan panelerna (som det syns på bilden nedan), får jag plats med en kabel om den äe EKLK. Något sort kabelskyddsrör förutom flexrör får inte plats. Så att säga antingen blir det EKLK utan skydd eller flexrör.
    .
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_1793.PNG
     