Byggahus.se

Hur avsäkra transformator

  1. P
    Medlem Nivå 9
    Jag ska montera en 230/24 volts transformator som ska ge 6,3 A på sekundärsidan. Nu undrar jag om någon kan svara på hur denna ska avsäkras?

    Tacksam för svar
     
  2. H
    Moderator · Nivå 25
    Menar du på sekundären? Du vill ha ut 6,3A, men hur mycket kan tranformatorn ge? Alltså, vill du skydda transformatorn eller lasten?
     
  3. prototypen
    Medlem · Nivå 22
    Men putte, behöver du fråga om det.
    Sekundart finns det glasrörssäkringar 5x20 mm 6,3 A
    Primärt är lite knepigare.
    Trög glasrör tål 16 x märkström under en halvperiod.
    Transformator BÖR ha 15% marginal på magnetiseringen innan den bottnar.

    Strömstöten vid tillslag kan bli = primärspänningen / primärresistansen *0,85

    Säkring = strömstöt / 16, nästa högre värde.

    Protte
     
  4. P
    Medlem Nivå 9
    Lasten tar 6,3 A (24 volt) och transformatorn ger 8A max på sekundären. Vill skydda både trafon och lasten. Hur gör jag?
     
  5. P
    Medlem Nivå 9
    Då räcker det inte att skydda trafon med en 6A dvärg innan trafon och densamma efter?
     
  6. tommib
    Husägare · Nivå 23
    Nej, du ska väl inte dimensionera efter att dvärgen klarar In *1,13 utan att lösa.

    Finns det någon särskild anledning till dvärgbrytare? Är det en DIN-monterad trafo?
     
  7. P
    Medlem Nivå 9
    Japp, en DIN monterad trafo och lasterna är belysning
     
  8. 5
    Husspekulant · Nivå 10
    Finns annars motorskyddsbrytare å sätta dit på primärsidan, så här du lite flexibilitet när det gäller strömvärden och om du vill skaffa en större trafo, eller om du bara vill ställa ner skyddet.