Hej
Ikväll såg jag att pannan för första gången hade högt vattentryck 1,5
Den brukar ligga på strax under 1
Är det något jag behöver eller kan åtgärda får att trycket ska gå ner igen ?
Vad gör man om trycket blir ännu högre ?
Vad kan orsaken vara att den nu ligger så
Högt i tryck
I manualen står det endast att Max är 1,5 men inget om hur länge det är ok att pannan ligger så högt i tryck eller hur man gör för att få ner trycket
Bifogade bilder på pannan
Tacksam för kunskap
 
  • Panelfront på värmesystem med manometer som visar vattentryck på 1,5 bar, samt termostater och skyddsknappar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Svart skylt på en värmepanna med texten "TMV-Pannan ATTACK 2000" på en dammig yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vatten expanderar när det blir varmare, är pannan varmare än normalt?, 80C

1,5 bar är inte jättehögt, så det är ingen fara, men bra att ha koll så den inte sticker iväg ytterligare.
Ett klassiskt fel är att luftblåsan i expansionskärlet gått sönder eller behöver pumpas.
 
  • Gilla
Anna Svensson2
  • Laddar…
alm82 Andreas La Motte skrev:
Vatten expanderar när det blir varmare, är pannan varmare än normalt?, 80C

1,5 bar är inte jättehögt, så det är ingen fara, man bra att ha koll så den inte sticker iväg ytterligare.

Ett klassiskt fel är att luftblåsan i expansionskärlet gått sönder eller behöver pumpas.
80 grader är Max som pannan lägger sig på den inställningen som vi har idag på den
 
ok... Mitt tips är att kolla expansionskärlet. Där finns en ventil liknande den på ett bildäck, om man trycker snabbt på mittpiggen och det kommer vatten är luftblåsan trasig.
 
  • Gilla
Anna Svensson2
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.