Vi har Bergvärme, till det en IVT HT plus bergvärmepump som väldigt ofta visar "hög temperatuskillnad värmebärare" vi har haft folk här som gjort en sk justering efter att vi flyttat in (vi bor i nybyggt hus) ngn som vet vad detta beror på? eftersom dom varit här och gjort justeringar så får man ju lita på att inställningarna är korrekta. Tips eller svar? någon som haft liknande problem?
 
Skit i filtret? Någon som har varit på termostaterna och pillat? Hur ser dina värden ut när kompressorn har arbetat en stund?
 
Nja.. Skit i filtret? det larmade redan när vi flyttade in och det fortsatte larma när dom varit o justerat in, så det tror jag inte.Termostaterna där är jag och justerar lite grann. Har det legat på över -20 ute i en v sjunker inomhustemperaturen, och det är kallt när det kommer ner i 17 så där då behöver man ändra lite på termostaterna. Värderna ser ut så här: Värmebärare ut 42,6, Värmebärare in 28.8, Köldbärare in 3,4 Köldbärare ut 0,9.
 