  1. P
    Medlem · Skåne · 8 inlägg

    plawsworth

    Medlem
    hej!
    jag har fått veta att man skall ha mellan 0.5 till 1.5 bars tryck i nibe värmepannan jag har (VVM320) och jag har hittat hur man gör i manualen för att lufta och fylla på. Problemet är att jag dock inte är säker på vilka av dem två kranarna för inkommande vatten till huset skall öppnas för att det skall rinna på. Igår testade jag och öppnade luftningsventilen (QM20) och sedan påfyllningsvredet moturs (QM11) enligt manualen men trycket ökade inte utan sjönk. Sen efter en stund slog det mig att VVS installatören sagt att någon av kranarna bredvid värmepannan även måste öppnas (eller kanske båda?). Så är där någon som genom att se bifogade bilden kan utröna vilken som bör vridas på?

    Tack på förhand,
     
  2. D
    Besserwisser · E · 17 904 inlägg

    Daniel 109

    Besserwisser
    Båda ska stå öppna. Annars har du inget tappvatten i huset.
     
  3. E
    Medlem · jämtland · 20 805 inlägg

    elmont

    Medlem
    Kranarna på bilden har inget med trycket i värmesystemet att göra, dom ska vara fullt öppna. Dom används bara om man ska byta vattenmätaren eller vill stänga av vattnet i huset.
     