326 läst ·
3 svar
326 läst
3 svar
Hjälp med att lokalisera eventuellt läckage
Hej,
Har en fjärrvärmeanläggning från 2004 som fungerat relativt problemfritt sedan inflyttning för x antal år sedan. Bytt nån packning genom åren och pumpen 2023. Nu till själva problemet:
När värmen kickade igång för ett tag sedan stod trycket på 0,3 bar i expansionskärlet i fjärrvärmeanläggningen (alla element var varma förutom två på ovanvåningen där jag sedan tidigare upptäckt kräver uppåt 0,8-1,0 bar för att de ska fungera. Jag är medveten om att trycket kommer och går med temperaturväxlingarna men så här lågt har det aldrig legat konstant på. Fyllde på systemet men kunde inte hitta några luftfickor. Detta gjorde jag förövrigt ett antal gånger med samma resultat, trycket sjönk tillbaka till runt 0,3 bar efter ett tag. Tog kontakt med fjärrvärmeleverantören som skickade ut reparatör. Expansionskärlet luftades men byttes efter ett dygn då det ej avhjälpt felet. Nu har det gått c:a två dygn och trycket har sakta fallit tillbaka till runt 0,4-0,3 bar. Situationen som tidigare med det märkliga undantaget att de två elementen på o.v. fortfarande fungerar.
Jag utgår från att reparatören felsökt resterade komponenter i fjärrvärmeanläggningen, men då jag ej vart hemma vid bytet och sedan blev det helg har jag ej hunnit fråga. Nu är jag ingen expert men funderar på om det kan vara något annat i anläggningen som spökar som förbisetts, t.ex. blockerad backventil, påfyllningsventil, filtret eller något smuts som fastnat? Annars antar jag att felet ligger i rörsystemet i form av ett läckage någonstans. Har genomsökt alla synliga rör och kopplingar i huset men inte sett något avvikande. Tänker jag fel eller borde det inte synts i tak/golv i detta skedet ifall det är en läcka ute i rörsystemet?
Är det någon där ute som vill återkoppla om idéer, förslag på felsökning/åtgärder så vore jag tacksam.
Har en fjärrvärmeanläggning från 2004 som fungerat relativt problemfritt sedan inflyttning för x antal år sedan. Bytt nån packning genom åren och pumpen 2023. Nu till själva problemet:
När värmen kickade igång för ett tag sedan stod trycket på 0,3 bar i expansionskärlet i fjärrvärmeanläggningen (alla element var varma förutom två på ovanvåningen där jag sedan tidigare upptäckt kräver uppåt 0,8-1,0 bar för att de ska fungera. Jag är medveten om att trycket kommer och går med temperaturväxlingarna men så här lågt har det aldrig legat konstant på. Fyllde på systemet men kunde inte hitta några luftfickor. Detta gjorde jag förövrigt ett antal gånger med samma resultat, trycket sjönk tillbaka till runt 0,3 bar efter ett tag. Tog kontakt med fjärrvärmeleverantören som skickade ut reparatör. Expansionskärlet luftades men byttes efter ett dygn då det ej avhjälpt felet. Nu har det gått c:a två dygn och trycket har sakta fallit tillbaka till runt 0,4-0,3 bar. Situationen som tidigare med det märkliga undantaget att de två elementen på o.v. fortfarande fungerar.
Jag utgår från att reparatören felsökt resterade komponenter i fjärrvärmeanläggningen, men då jag ej vart hemma vid bytet och sedan blev det helg har jag ej hunnit fråga. Nu är jag ingen expert men funderar på om det kan vara något annat i anläggningen som spökar som förbisetts, t.ex. blockerad backventil, påfyllningsventil, filtret eller något smuts som fastnat? Annars antar jag att felet ligger i rörsystemet i form av ett läckage någonstans. Har genomsökt alla synliga rör och kopplingar i huset men inte sett något avvikande. Tänker jag fel eller borde det inte synts i tak/golv i detta skedet ifall det är en läcka ute i rörsystemet?
Är det någon där ute som vill återkoppla om idéer, förslag på felsökning/åtgärder så vore jag tacksam.
Redigerat:
är det ett gammalt hus?C Cibbe78 skrev:Hej,
Har en fjärrvärmeanläggning från 2004 som fungerat relativt problemfritt sedan inflyttning för x antal år sedan. Bytt nån packning genom åren och pumpen 2023. Nu till själva problemet:
När värmen kickade igång för ett tag sedan stod trycket på 0,3 bar i expansionskärlet i fjärrvärmeanläggningen (alla element var varma förutom två på ovanvåningen där jag sedan tidigare upptäckt kräver uppåt 0,8-1,0 bar för att de ska fungera. Jag är medveten om att trycket kommer och går med temperaturväxlingarna men så här lågt har det aldrig legat konstant på. Fyllde på systemet men kunde inte hitta några luftfickor. Detta gjorde jag förövrigt ett antal gånger med samma resultat, trycket sjönk tillbaka till runt 0,3 bar efter ett tag. Tog kontakt med fjärrvärmeleverantören som skickade ut reparatör. Expansionskärlet luftades men byttes efter ett dygn då det ej avhjälpt felet. Nu har det gått c:a två dygn och trycket har sakta fallit tillbaka till runt 0,4-0,3 bar. Situationen som tidigare med det märkliga undantaget att de två elementen på o.v. fortfarande fungerar.
Jag utgår från att reparatören felsökt resterade komponenter i fjärrvärmeanläggningen, men då jag ej vart hemma vid bytet och sedan blev det helg har jag ej hunnit fråga. Nu är jag ingen expert men funderar på om det kan vara något annat i anläggningen som spökar som förbisetts, t.ex. blockerad backventil, påfyllningsventil, filtret eller något smuts som fastnat? Annars antar jag att felet ligger i rörsystemet i form av ett läckage någonstans. Har genomsökt alla synliga rör och kopplingar i huset men inte sett något avvikande. Tänker jag fel eller borde det inte synts i tak/golv i detta skedet ifall det är en läcka ute i rörsystemet?
Är det någon där ute som vill återkoppla om idéer, förslag på felsökning/åtgärder så vore jag tacksam.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Hjälp! Tvättmaskinen skramlar ordentligt vid centrifugering
Tvättstuga -
Hjälp med felsökning av vattenburengolvvärme
Värme allmänt -
Hjälp med att kapa kakel för köksfläkt
Kök -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp -
Avloppslukt i badrum - Hjälp att lokalisera problem?
Vatten & Avlopp