    Hej!
    Jag har ett nyinstallerat SPC 4320.320-L1 med firmware 3.6.6.
    Alla detektorer är trådlösa. Det enda som är trådat är map, siréner och kameror. Allt fungerar som tänkt förutom kamerorna.

    Jag har två IP-kameror. SPC CCMS2010-IR. Dessa önskar jag att de endast visar bild/video i SPC Connect appen när systemet är pålarmat alternativt efter att larm är triggat.
    Som det är nu visar det bilder/video konstant i appen.

    Har gjort kopplingen med två mellanrelä som RilleRock beskrivit tidigare. Tyvärr fungerar det inte för mig.

    Vad gör jag för fel? Är det någon inställning på in eller utgång som jag missat?
    I kamerans webbgränsnitt är det så gott som default inställningar.
    I SPC webbgränssnitt ser allt att fungera utan problem.

    // Robert
     
  2. RilleRock
    Medlem · Skåne · 2 360 inlägg

    RilleRock

    Medlem
    Den kopplingen var inte för ovanstående kamera utan den bilden gjorde jag för en generell kamera och därför inte rätt.
    Men problemet är inte kopplingen utan
    ovanstående kamera kan inte göra den funktionen du önskar oavsett.
     
    • Laddar…
  3. norrbottenssnickaren
    Hobbyelektriker · 2 276 inlägg
    ett fulhack kan vara att bryta spänningen till kameran vid olarmat via ett mellanrelä.
     
    • Laddar…
  4. D
    Medlem · Storbritannien · 1 193 inlägg

    DMOL

    Medlem
    Eller en switch som bryter anslutning mot LAN så slipper man långa uppstarttider.
     