1 359 läst · 1 svar
1k läst
1 svar
Hjälp vid renovering av tak
Hej,
Jag ska renovera ett gammalt valmat tegeltak som är lagt 1963. Nuvarande tak har ströläkt 10mm *40 mm (h*b) och bärläkt 25 mm *35 mm (h*b). De bygger alltså tillsammans 35 mm. Den nedersta pannan närmast hängrännorna vilar på takfotens nederkant direkt på takpappen. Taklutningen är cirka 20 %, de sista cirka 20 cm innan hängrännan lutar undertaket något mindre, så hela taket inklusive sista pannan ser ut att slutta jämnt.
Problemet med konstruktionen är som tidigare nämnt i forumet att löv och frön samlas under pannorna på grund av de klena ströläkten.
Nu rekommenderas att man använder ströläkt med dimension 25 mm * 25 mm. Taket skulle därmed höjas 1,5 cm, vilket kan var ok estetiskt, man får byta plåtar vid skorsten och ventilationshuv så att de passar ett något högre tak.
Problemet som jag brottas med är den sista pannan innan hängrännorna. Med den nya byggkonstruktionen skulle sista pannan vila på takfotskanten där ströläkt + bärläkt på högkant ändrar lutningen 6 cm, vilket är mycket mer än övriga taket - 1,5 cm. Jag tror att med 20 % taklutning syns en sådan skillnad? Om jag sätter bärläktet på lågkant höjs sista pannan vid takfoten fortfarande 5 cm. Hur ska jag göra?
1. Låta sista pannan vila mot takpapp utan strö- och bärläkt vid takfotens kant. Övriga taket höjs då 1,5 cm, så lutningen på sista pannan blir något brantare.
2. Bygga enligt standard med sista pannans lutning ändrad med 5 eller 6 cm.
3. Bygga med de ursprunliga dimensionerna. Det har hållt 50 år utan några större problem med fukt eller röta trots löv och frömjöl. ( Läggs om eftersom takpappen spruckit under vinkelränna på taket och är torr och spröd i övrigt.)
4. Något annat?
Tacksam för svar!
Jag ska renovera ett gammalt valmat tegeltak som är lagt 1963. Nuvarande tak har ströläkt 10mm *40 mm (h*b) och bärläkt 25 mm *35 mm (h*b). De bygger alltså tillsammans 35 mm. Den nedersta pannan närmast hängrännorna vilar på takfotens nederkant direkt på takpappen. Taklutningen är cirka 20 %, de sista cirka 20 cm innan hängrännan lutar undertaket något mindre, så hela taket inklusive sista pannan ser ut att slutta jämnt.
Problemet med konstruktionen är som tidigare nämnt i forumet att löv och frön samlas under pannorna på grund av de klena ströläkten.
Nu rekommenderas att man använder ströläkt med dimension 25 mm * 25 mm. Taket skulle därmed höjas 1,5 cm, vilket kan var ok estetiskt, man får byta plåtar vid skorsten och ventilationshuv så att de passar ett något högre tak.
Problemet som jag brottas med är den sista pannan innan hängrännorna. Med den nya byggkonstruktionen skulle sista pannan vila på takfotskanten där ströläkt + bärläkt på högkant ändrar lutningen 6 cm, vilket är mycket mer än övriga taket - 1,5 cm. Jag tror att med 20 % taklutning syns en sådan skillnad? Om jag sätter bärläktet på lågkant höjs sista pannan vid takfoten fortfarande 5 cm. Hur ska jag göra?
1. Låta sista pannan vila mot takpapp utan strö- och bärläkt vid takfotens kant. Övriga taket höjs då 1,5 cm, så lutningen på sista pannan blir något brantare.
2. Bygga enligt standard med sista pannans lutning ändrad med 5 eller 6 cm.
3. Bygga med de ursprunliga dimensionerna. Det har hållt 50 år utan några större problem med fukt eller röta trots löv och frömjöl. ( Läggs om eftersom takpappen spruckit under vinkelränna på taket och är torr och spröd i övrigt.)
4. Något annat?
Tacksam för svar!
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Jag har varit i precis samma situation och löste det hela med en tunn list under fotplåten.
Det känns bra med 25 + 25mm istället för 12,5 + 23mm strö/bärläkt.
Dock behövde jag höja plåtningen på skorstenen.
Nu ser det helt perfekt ut.
Det känns bra med 25 + 25mm istället för 12,5 + 23mm strö/bärläkt.
Dock behövde jag höja plåtningen på skorstenen.
Nu ser det helt perfekt ut.