Hej!
Vi flyttade in i vårt nybygge i maj! Jag har länge varit skeptisk angående installationen av vår NIBE f730.
Vi har golvvärme i hela nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Värmepumpen är installerad med en shunt, esbe (se bild). Problemet är att det har sedan inflytt varit i stort sett samma framledning på bägge systemen?
Är det någon expert här som kan se på bilderna och kanske till och med kan se vad som är fel?
Tack på förhand!
/Viktor
-
-
14 dec 2022 20:18 #2
Ja det första man ser är ju att det vill ju ha mycket högre temp på klimatsystem ett å den verkar ju inte orka att göra dom tempraturerna då gradminuterna är väldigt långt efter
-
14 dec 2022 20:24 #3
Har ni blockerat tillskottet?
Sett till gradminuterna borde tillskottet vara igång -
14 dec 2022 20:38 #4
Hej, ja tillsatsen var blockerad. Jag tog bort den nu, men framledningen på dem båda klimatsystemet är ändå på ungefärlig samma temperatur.
Den kommer aldrig riktigt upp i den beräknade framledningen. -
14 dec 2022 20:56 #5
- Laddar…
-
17 jan 07:40 #6
Har länge haft samma problem o då blir vån1 varm och vån2 kall.....
Kan lösas med statiska pumpflöden samt justera ned golvvärme flöden.