Byggahus.se

Hjälp mig identifiera missljudet!

  1. M
    Medlem · 10 inlägg
    Hej,

    jag har en IVT Greenline HT Plus C7, installerad hösten 2010, som började låta skumt för ett par månader sedan. Missljudet kommer och går, från knappt inget missljud till rejält skrikande. När jag tog bort fronten så verkade ljudet högre längre ner (se video), men bara under den här videon ändrar ju ljudet karaktär flera gånger.

    Jag bytte cirkulationspumpen som sitter ovanför värmepumpen för ett par veckor sedan i hopp om att det var problemet, men ljudet är kvar. Cirkulationspumpen har gått sönder flera gånger tidigare, med missljud som följd, så ett byte av den var först på listan att testa.

    Värmepumpen ger (än så länge) ok värme i både varmvatten och radiatorer.

    Nån som har en tanke om vad problemet kan vara?

    Logga in för att se filmer.
     
    • Laddar…
  2. V
    Medlem · örebro · 2 273 inlägg
    Men är det bara när kompressor går som det låter?Eller låter det hela tiden?
     
  3. Ulltand
    Medlem · 7 459 inlägg
    Prepare for the worst!
     
  4. M
    Medlem · 10 inlägg
    Ingen aning, men det låter bara ibland. Alltså inte varje gång vattnet värms. Är det kompressorn som är därnere där det låter som mest? Jag får kolla upp det nästa gång oljudet drar igång.
     
    • Laddar…
  5. M
    Medlem · 10 inlägg
    Jag hade något av ett genombrott idag. Det började låta rejält när kompressorn var igång, så jag tog bort fronten och väntade tills den stannade. Missljudet fortsatte och jag kunde till sist lokalisera det till en cirkulationspump som jag inte ens visste om att den fanns. När jag vred på den röda hastighetsgrejen och hamnade mellan två lägen så tystnade allt direkt. Jag tänkte lufta pumpen först, men det kanske är bäst att planera för ett byte.

    Två frågor:
    1. Kan jag (åtminstone tillfälligt) sätta dit en sån här Biltemapump som jag har liggande, eller är det viktigt att det är samma pump, eller i alla fall en av Wilos nyare ersättningspumpar? https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/cirkulationspump-pro-tech-25-4-130-2000044305

    2. Vad kan det där ljusa kladdiga vara, som kommer ut vid kopplingarna? För att stoppa läckage?

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Wilo1.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Wilo2.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Wilo3.jpg
     
  6. ClasseClas
    Medlem · Stockholm · 3 357 inlägg

    ClasseClas

    Medlem
    Din Biltemapump har en pumphöjd på 4 meter medan din befintliga klarar 6 meter. DEt kan spela roll. Annars ser det rätt enkelt ut att byta CP. Det är avstängningar på båda sidor om pumpen. Det ser trångt ut så det kan spela roll vilken formfaktor pumpen har. Kolla med Wilo vilken ersättningspump de rekommenderar. Kanske Wilo
    Stratos PICO 25/0,5-6-130?
     
  7. M
    Medlem · 10 inlägg
    Tack för svar. Vore ju skönt om jag kunde använda dom där unionventilerna för avstängning.

    Ja, 6 meter kanske är viktigt i det hela.

    När jag använde Pumplotsen fick jag Yonos PICO 25/1-130 som förslag. https://wilo.com/se/sv/Pumpar-och-p...xpertis/wilo-yonos-pico/yonos-pico-25-1-6-130

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Pumplotsen.png
     
  8. ClasseClas
    Medlem · Stockholm · 3 357 inlägg

    ClasseClas

    Medlem
    Låter vettigt med Yonos. Den har ingen isolering i vägen som Stratos. Formfaktorn spelar roll som sagt.
     
    • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.