Har sökt och läst ett fåtal trådar om ESBE 90C men blir inte mycket klarare i huvudet för det och hoppas på att få lite tips här.
Vi har precis bytt ut vår ac-tank och fått egentligen hela vårt system omgjort. Problemet vi dock har är att tanken laddas och blir varm men den släpper inte ifrån sig varmvatten ut till radiatorerna. Jag har kollat igenom systemet 10 gånger, läst manualen och försökt felsöka utan framgång.
Värmekretsen och värmepumpen (symbolerna) går inte igång och jag förstår att det är därför inget vatten åker ut till radiatorerna.
Men varför går det inte igång? Jag har kollat igenom varenda inställning, utomhusgivaren stämmer, dag/nattetid etcetera stämmer.
Jag vet inte ens var jag ska börja felsöka längre.
Vi har precis bytt ut vår ac-tank och fått egentligen hela vårt system omgjort. Problemet vi dock har är att tanken laddas och blir varm men den släpper inte ifrån sig varmvatten ut till radiatorerna. Jag har kollat igenom systemet 10 gånger, läst manualen och försökt felsöka utan framgång.
Värmekretsen och värmepumpen (symbolerna) går inte igång och jag förstår att det är därför inget vatten åker ut till radiatorerna.
Men varför går det inte igång? Jag har kollat igenom varenda inställning, utomhusgivaren stämmer, dag/nattetid etcetera stämmer.
Jag vet inte ens var jag ska börja felsöka längre.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 526 inlägg
Bilder hjälper!
Är shuntventilen monterad åt rätt håll?
Tre månaders svar på ditt inlägg.. Av någon anledning så startare värmekretsblandaren och allt löste sig. Nu står jag dock här tre månader senare med samma problematik. Hela systemet har fungerat utmärk men nu rätt som det är så vill inte blandaren gå igång vilket gör att det tar en evighet för tanken att bli varm.S Småbrukaren skrev:
Jag har funderat på om det är utetemperaturen som gör att det spökar men vi har haft den här temperaturen ett flertal ggr sista tre månaderna utan problem.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 526 inlägg
Vi bumpar upp tråden och hoppas någon mer kunnig än jag kan komma med någonting.
Det skulle hjälpa med mer info. Vad är det för värmekälla och vad menar du med ’blandaren’?
Du har över 60 grader i tanken i dina bilder
Du har över 60 grader i tanken i dina bilder
Hej,L lostinsweden skrev:
Vedeldning. Om jag själv ska vara helt ärlig så vet jag inte vad "värmekretsblandaren" gör för jag hittar ingen information kring detta i varken manual eller nätet. Det jag vet är att när symbolen för blandaren inte är svart/aktiv så händer mer eller mindre ingenting med skiktningen i tanken.
Jag har 60 grader i toppen av tanken men i botten är det runt 30-40 och det tar otroligt lång tid för värmen att bli jämn i tanken när symbolen för värmekretsblandaren inte är igång.
Medlem
· Stockholm
· 899 inlägg
Har du kollat att shunten reglerar cirkpumpen, att shunten blandar i rätt riktning, och ratten bakom inte är stel/sitter fast?C Chris.B skrev:Hej,
Vedeldning. Om jag själv ska vara helt ärlig så vet jag inte vad "värmekretsblandaren" gör för jag hittar ingen information kring detta i varken manual eller nätet. Det jag vet är att när symbolen för blandaren inte är svart/aktiv så händer mer eller mindre ingenting med skiktningen i tanken.
Jag har 60 grader i toppen av tanken men i botten är det runt 30-40 och det tar otroligt lång tid för värmen att bli jämn i tanken när symbolen för värmekretsblandaren inte är igång.
'Värmekretsblandaren' blandar det kalla retur vattnet från dina radiator med det varma från din tank. När du menar att det ta lång tid för att värmen bli jämn menar du att det blir 60 grader topp och botten?C Chris.B skrev:Hej,
Vedeldning. Om jag själv ska vara helt ärlig så vet jag inte vad "värmekretsblandaren" gör för jag hittar ingen information kring detta i varken manual eller nätet. Det jag vet är att när symbolen för blandaren inte är svart/aktiv så händer mer eller mindre ingenting med skiktningen i tanken.
Jag har 60 grader i toppen av tanken men i botten är det runt 30-40 och det tar otroligt lång tid för värmen att bli jämn i tanken när symbolen för värmekretsblandaren inte är igång.
Hur stort är huset? Din cirkulationpump är inställt på max och returledningen är kopplat på tankbotten först sedan vidare till blandaren (även kallas för shuntventil). Lite konstigt byggt, min åsikt. Jag undar om cirk pumpen förstör skiktningen när ingen värme behövs. Sedan att den tar värme från mitten av tanken är inte hellre optimalt, min åsikt igen. Bättre att ta värmen från den högsta anslutningen.
Tack, då förstår jag vad den gör. När den är igång går det snabbare för värmen att bli jämn i topp och botten ja. När den är av tar det lång tid för den att bli 60 i topp och botten. Som jag skrivit tidigare, det har fungerat väl i några månader för sen inte fungera -> tar lång tid för värmen att bli jämn i topp och botten.L lostinsweden skrev:
Huset är på cirka 120 kvadrat, två plans.
Ska man i det här läget tar in någon annan firma för att se över vad de tänker kring installationen?
Redigerat:
Kontakta Esbe´s kundtjänst så kan de nog hjälpa dig 0371570100