Hej allihopa!
Jag har behövt byta till en annan pelletsbrännare av modell TB-mini 24KW. Problemet är att det går två kablar från pannan medans kontakten till pelletsbrännaren har bara 1 ledig sladd. Behöver hjälp hur jag kan koppla in pannan
Jag har behövt byta till en annan pelletsbrännare av modell TB-mini 24KW. Problemet är att det går två kablar från pannan medans kontakten till pelletsbrännaren har bara 1 ledig sladd. Behöver hjälp hur jag kan koppla in pannan
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du behöver själv leta reda på pannans överhettningsskydd och dra en kabel därifrån plus jord och nolla till styrenhetens strömmatning. Vanligen finns det i gamla pannor matning till oljebrännare. Den fasen kopplas till styrenhetens termostatingång, brun på bilden.Demmpa skrev:
Vanligtvis måste man till en gammal oljepanna anskaffa en särskild termostat som ger större hysteres.
Kopplar man direkt till oljetermostaten kommer brännaren att starta väldigt ofta. Enklast köpa en brännare som har egen termostatingång. Själva grundiden är alltså inte så bra.
Passar på att försöka lära mig något här...
Har jag förstått det rätt att tanken med denna brännaren är att elmatningen till brännaren kopplas från pannan? Och att pannan alltså förväntas ha en plint med plats för fyra utgående ledare?
Eller är det en för bokstavlig tolkning, och att tanken bara är att man ser till att överhettningsskyddet bryter inkommande fas helt, och att termostaten i pannan bryter brun ledare, men att det i praktiken ofta kan göras på lite olika sätt?
Har jag förstått det rätt att tanken med denna brännaren är att elmatningen till brännaren kopplas från pannan? Och att pannan alltså förväntas ha en plint med plats för fyra utgående ledare?
Eller är det en för bokstavlig tolkning, och att tanken bara är att man ser till att överhettningsskyddet bryter inkommande fas helt, och att termostaten i pannan bryter brun ledare, men att det i praktiken ofta kan göras på lite olika sätt?
Vad satt för brännare tidigare?SuperSeba skrev:
En gammal panna har nog ingen plint. Man får själv leta reda på överhettningsskyddet och dra en kabel till brännarstyrningens spänningsingång. Kabel från panntermostaten (oljebrännartermostaten) brukar finnas på gamla pannor men man får kontrollera att det stämmer.M Mikael 81 skrev:
Överhettningsskyddet (eller maxtermostaten) sitter oftast ihop med termostaten på gamla pannor. Inkommande el går till termostaten och därifrån vidare till brännaren. Det kan hända att man får koppla om lite för att komma åt punkten mellan termostaterna.
Överhettningsskyddet får inte vara en termostat. Även om den ofta kallas det.
Termostater återställer man inte. De reglerar kontinuerligt. En termostat är en apparat som håller temperaturen statisk. Ett överhettningsskydd är något som löser ut om temperaturen blir för hög. Det är en stor skillnad, även om panntillverkare ibland har fel benämning.
CTC 265 hade 2 likadana bimetalltermostater i serie. Den första som överhettningsskydd och den andra som oljebrännartermostat med en yttre ratt för reglering.D Daniel 109 skrev:
Dagens överhettningsskydd kräver nog alltid manuell återställning. Namn och nummer på pannan veta vi ju inte.
Allt hänger ju i luften när inte tillräckligt med uppgifter finnas.