    Är det någon som vet vad HUSAMA säger om tolleranserna för väggars buktighet?
    /Petsor
     
  2. Z
    Medlem · 1 432 inlägg

    zankan

    Medlem

    Re: Hjälp inför slutbesiktning

    Torde vara 5% av höjden ungefär...kan jag tänka mig dvs 5 mm på metern men det låter mycket...Men jag kan tänka mig att kravet ligger i dem faggorna iaf....
     
  3. T
    Medlem · 106 inlägg

    tomtletare

    Medlem

    Re: Hjälp inför slutbesiktning

    Ur AMA "Tabell 27.C/HSD-1. Väggar av skivor och träreglar eller träbaserade reglar"

    Buktighet - mätsträcka 0,25m ± 2mm ± 3mm (klass A resp klass B)
    mätsträcka 2,00m ± 5mm ± 8mm (klass A resp klass B)
    Lutning ~H/600 (H i millimeter)

    Väggar som skall utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för
    invändigt målade ytskikt med underbehandling skall uppfylla kraven för
    klass A.

    Så en standard innervägg i ett hus borde alltså hålla sig inom +/- 5 mm både vad gäller buktighet och lutning.
     