Hjälp att bedömma offerter

2k läst  2 svar

  1. P
    Medlem Nivå 1
    Hej, vi håller på att ta in offerter på bergvärme.

    Förutsättningar:
    1 och 1/2-plans hus från 1934 med oinredd källare, endast ca 1,9 m i takhöjd. Källaren (60m2) värms upp till ca 16 grader. De andra två planen är på totalt 145m2.
    Huset har kopplade tvåglasfönster och ytterväggarna är oisolerade. Vindsbjälklag och snedtaken på övervåningen är isolerade med lösull 35cm respektive 25 cm.
    Huset står i Partille utanför Göteborg. Vi har dubbla panelradiatorer i vissa rum och sektionsradiatorer i andra.
    Vi är två vuxna och två barn. Ett badrum med dusch och enkelt badkar.

    Vi har berg mindre än en meter ner i jorden.

    Vi har senaste året gjort slut på ungefär 21000 kWh till värme och varmvatten.

    Skulle vilja ha hjälp med att bedömma offerterna nedan. Offert två och tre har VP från samma tillverkare. Jag undrar framför allt om offert 1. I den lovar säljaren en betydligt bättre verkningsgrad än i de övriga två. Han har också valt djupare hål och större pump. Alla tre offerterna har VP utan beredare och en separat beredare på 200 liter.


    Offert 1
    fastighet nettobehov 21000kWh
    Ber/angiven effekt: 7,2 kW
    MedelT: 7C
    DUT: -18C
    Drivenergi VP: 5870kWh
    Tillskott VP: 0kWh
    Energiteckning: 100%
    Aktivt borrhål: 119m
    Brine medel: -0,2C
    Framledning: 55C vid DUT
    Inomhustemperatur: 20C
    Effekt VP(vid 0/50): 7,7 kW
    Borrhål djup: 150 m

    Pris: 132500kr

    Offert 2
    fastighet nettobehov 21000kWh
    Ber/angiven effekt: 7,6 kW
    MedelT: 7,2C
    DUT: -16,5C
    Drivenergi VP: 7130kWh
    Tillskott VP: 240kWh
    Energiteckning: 99%
    Aktivt borrhål: 89m
    Brine medel: -0,2C
    Framledning: 55C vid DUT
    Inomhustemperatur: 20C
    Effekt VP(vid 0/50): 5,4
    Borrhål djup: 120 m

    Pris: 129266kr


    Offert 3
    fastighet nettobehov 21000kWh
    Ber/angiven effekt: 7,4 kW
    MedelT: 7,2C
    DUT: -16,5C
    Drivenergi VP: 7450kWh
    Tillskott VP: 180kWh
    Energiteckning: 99%
    Aktivt borrhål: 86m
    Brine medel: -0,2C
    Framledning: 55C vid DUT
    Inomhustemperatur: 20C
    Effekt VP(vid 0/50): 5,4
    Borrhål djup: 130 m

    Pris: 129440kr

    Tack för hjälpen!

    /Niklas
     
  2. R
    Medlem Nivå 6

    Re: Hjälp att bedömma offerter

    Ta nr 1.
    Det jag undrar över är avståndet mellan borrhål och aktivt hål, är det så långt till grundvattnet i GBG.
    rogge
     
  3. P
    Medlem Nivå 1

    Re: Hjälp att bedömma offerter

    Jag ställde samma fråga till säljare nr 3. Hon menade att det aktiva djupet (86m) var det som krävdes för att hennes energikalkyl skulle gå ihop men att det troligtvis inte alls skulle vara så långt till vatten. Därmed menade hon att hon hade lämnat en försiktig kalkyl och att det antagligen skulle bli bättre i verkligheten.

    Jag undrar framför allt om ettan kan ha täckning för sin överlägsna verkningsgrad? Eller är det självklart att det blir så mycket bättre med djupare hål och större pump? Inga nackdelar med 'för stor' pump?

    Tack för hjälpen
     

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: